|
Датчик движения ДД 024
 Эксперт клуба select (4350.00) |
Коллеги, задача: требуется подключить через датчик движения ДД 024 4 люминесцентных светильника по 36Вт.
Вроде ничего сложного, а грызут сомнения.
Характеристики ДД 024:
Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, 1100Вт. Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, 600ВА
Не посмотрел какие там стоят ЭПРА или дроссельные. На какую мощность можно безбоязненно ставить ламп с дросселями и стартёрами. И можно ли? Сталкивался кто с такой задачей, поделитесь если не трудно.
И ещё, у ДД 024В в характеристиках только:
Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, 1100Вт
Это что, к нему и на ЭПРА люминесцентные лампы подключать нельзя?
|
|
Поставьте промежуточное реле - сомнений не будет. Недавно мы обсуждали аналогичную тему.
У реле, стоящего в ДД очень хилые контакты, могус спечься при броске пускового тока (заряд конденсаторов), тем более, что светильников четыре. Бросок тока будет размазан по времени.
Спасибо, подберу что нибудь. На 1 лампу ставил, нормально, на больше не приходилось.
Если используете ДД-024 без буковки В, то ставьте и не парьтесь. С люминисцентками работают вполне корректно (это ж не LED)). Только я бы за расчетные использовал не 600, а 500 Вт как честно указывается у ряда немецких аналогов.
В любом случае у вас изрядный запас.
Спасибо. Упростил задачу. 2 ДД включают 1 пускатель. Пускатель включает люминесцентных светильника по 36Вт. Запас, даже с бросками, огромный. Уже наверняка.
Подобрал:2 датчика движ. ДД 024 бел. 1100Вт, угол обз. 120-360гр. 6м. IP33 + Пускатель (в корпусе) КМИ-22560 25А U-220В/АС3 IP54 + провод + гофра.
Получилось материалов на сумму порядка 2000 руб. Сказали дорого.
Пусть как прежде пользуются выключателем.
А отчего же не КМИ 10910 ? Три контакта на 9А. Может повелись бы заказчики.
Не рассматривал этот вариант. Да можно было конечно. Тогда пришлось брать бокс. По деньгам много не выиграешь. Пускатель (в корпусе) КМИ-22560 25А U-220В/АС3 IP54 - 902,90руб. Пускатель (в корпусе) КМИ-11860 18А U-220В/АС3 IP54 - 806,03руб. Завтра ещё что нибудь захотят, пусть будет разница в цене небольшая.
Это складское помещение, на 90% со временем захотят света ещё добавить. Здание приобрели недавно. Т.е. новая метла. Аппетит приходит во время еды, в данном случае запас не лишний. Поработают, увидят, поймут, позовут.
Похоже, придётся подождать, когда дозреют...
Лишь бы не перезрели
4 10Вт LED прожектора с ДД им установил. Вроде довольны. На лето стоянку освещать перенёс. Сейчас не климат.
С СД-прожекторами, может, и погорячились. Но какое-то время все равно проработает пока контакты в ДД не залипнут))
??? может неправильно выразился. Поставил 4 штуки LED прожектора с ДД ( 10Вт, ДД установлены на заводе ) Марку не скажу, паспорта отдал заказчику для гарантии, вместе с чеком.