|
Заземление ванной
 Опытный электрик Ярослав электрик (10.00) |
Приветствую всех. В новостройках (по крайней мере в Украине) в ванных комнатах выводится заземляющий провод. Насколько он актуален, и куда его крепить, если ванная пластиковая или стальная без каких-то болтов?
|
|
Актуален.
Подсоединяйте к металлическим частям водопровода.
Каркас для устойчивости ванны в любом случаи металлический.
Водопровод в новострое чаще всего пластиковый.
ПУЭ-7
7.1.88
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Водопровод в новострое чаще всего пластиковый.
По квартирам да. По стоякам - металл.
Сейчас и стояки полипропиленовые
Интересно сколько Вы новостроек сделали?
Интересно сколько Вы новостроек сделали?
Божижмой сударь, какие новостройки. Выкручиваю по баракам лампочки.
Смотря где. У нас в основном чермет, что по стоякам, что горизонтальная.
Ну а все-таки. Вот конкретный актуальный пример. Делаю сейчас квартиру в новостройке. Купил хозяин стальную ванную. Естественно там никаких заземляющих болтов нет. Стоять будет скорее всего на кирпичном основании.
Стояк-да, металлический. Разводку сделали этими, трехслойными трубами.
Я вообще никогда на это не обращал внимание. Ну а если задаться целью всё сделать абсолютно правильно, то что: болт к ванной приваривать, или к стояку? Или ещё что? А кто-то из Вас нечто подобное делал?
А вообще насколько реально чтобы по водопроводу 220 пошло? Я вот чего спрашиваю, у меня в практике было, что лопата 220 билась...
Был случай сосед электричество подворовывал и нолик с газовой трубы взял. У родителей этажом выше под потолком от трубы искры летели. Так что возможно. Кулибиных то у нас много.
На газовой трубе стоит ИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ. Труба в земле и труба в доме никак электрически не связаны.
Кулибиных хватает. Вроде и финансовой выгоды нет, или почти нет, а что-то сделать стараются...
На любой стальной ванне есть либо спецпластина для заземления, либо на китайском г..не можно заземлить к пластине крепления ножек. ПУЭ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
7.1.88. ... Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Все правильно сказано моим коллегой! ПУЭ никто на отменял! Но если нет уравнивания потенциалов в ванной комнате! То по ПУЭ мы обязаны систему уравнивания потенциалов подключить к РЕ шине на вводе! Желательно еще поставить УЗО на силовую часть в ванной и на освещение, если есть теплый пол то и на него тоже! Просто есть возможность если Вас, будут топить ваши же соседи сверху, чтобы Вас не убило в ванной вашим же током в целях безопасности обязательно постав те УЗО!
Имеющийся провод присоединить к шине ДСУП. От шины развести так, как на схеме.
Если ванна пластиковая, то к шине ДСУП присоединяем металлический каркас ванны.
Фрагмент типового проекта ниже:
таких судить надо, по статье "Терроризм"
таких судить надо, по статье "Терроризм"
А чего их судить? Глупые люди. Все равно не поймут. Прямо как в рассказе Чехова, где мужика судят, за то, что гайку от рельсов отвинтил.
Почему глупые? Раз понимает что куда посадить что бы счетчик не мотал, то что то да понимает и последствия своих действий тоже должен понимать.
В том и дело, что не понимают, или дураками прикидываются. Коллега Из России правильно пишет, что газовая труба изолирована от земли. Мало того, к ней еще присоединена катодная защита. По трубе может протекать ток катодной защиты, и весьма значительной величины, при напряжении 24 или 48 В. А это вообще мало кому из обывателей известно.
См. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 "Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах"