Зазеление от подстанции стальной полосой.

Эксперт клуба
Птриот
(868.00)
На 12 частных домов (котэджей) установлена собственная КТП от нее идет СИП и от сипа ответление на каждый дом,также от КТП идет стальная полоса и соеденяется со всеми вводными щитами каждого котэджа. Скажите получается что питание котэджей выполнено по системе TN-S и нетребуется делать свой контур заземления и повторно заземлять ноль ну тоесть ставити перемычку в щите между клемой заземления и нулевой клемой?
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 февраля 2014, 13:59

Для начала нужно разобраться с тем, что же из себя представляет четвертый провод в составе СИП, для этого КТПн-ку посетить придется. Если разделение PEN происходит именно там (в чем я сомневаюсь, почему-то...), значит, действительно имеем TN-S сразу после ТП (стальная полоса полностью соответствует всем требованиям предъявляемым к нулевым защитным проводникам) и никаких перемычек ставить никуда не надо, если нет, имеем PEN, который нужно поделить на PE и N (ибо никаких препятствий этому в виде неизолированных алюминиевых проводов ВЛ, старой ТП и т.д., в данном конкретном случае не наблюдается).

А, вообще, так или иначе есть ПУЭ 1.7.61:
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 февраля 2014, 14:00

Тему-клон неплохо было бы удалить)

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 февраля 2014, 14:03

Кстати, мы имеем электроустановку получающую питание по ВЛ). Так что, в данном случае повторное заземление нормируется.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
15 февраля 2014, 15:53

Надо замеры сделать.
Полоса, сечение какое?
Если так сделали, то хотели сделать TN-S с самого начала. Это редко бывает.
Про перемычку. Если она будет, то хуже не станет. Всегда можно снять...
Контур заземления, думаю, делать ненадо. Точно станет известно после замеров контура заземления.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
15 февраля 2014, 16:08

ИМХО
делать своё качественное заземление, общая стоимость работ сильно не изменится.
А что заземлю сделали на подстанции неясно.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 февраля 2014, 16:11

Из_РоссииПро перемычку. Если она будет, то хуже не станет. Всегда можно снять...


Что за бред, простите, вы пишете? Если имеем TN-S, то никакой перемычки быть не должно!

И это:
Из_РоссииКонтур заземления, думаю, делать ненадо. Точно станет известно после замеров контура заземления.


шедеврально, конечно...

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
15 февраля 2014, 16:20

Про контур. Повторюсь... Я бы решение принял после замеров. Полоса полосой... Какая она, каково качество работ про прокладке, места сварки/стыки. А протокол точно покажет, да надо, или ненадо.
Про TN-S. Вы правы, Геополис!!!
Р.S. Если поставить перемычку будет система ...

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 февраля 2014, 16:27

блин...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 февраля 2014, 01:08

Из_РоссииА протокол точно покажет, да надо, или ненадо.

Не протокол, а измерения.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 февраля 2014, 01:09

Из_РоссииР.S. Если поставить перемычку будет система ...

Какая система?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 февраля 2014, 01:12

hohlachovА что заземлю сделали на подстанции неясно.

ТП сдается энергонадзору и сетям, а последние не преминут воспользоваться положением....

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 февраля 2014, 01:15

Из_РоссииПолоса, сечение какое? Если так сделали, то хотели сделать TN-S с самого начала. Это редко бывает.

Крутизне впарили мозги, срубили с них денюх немало за эту ЗШ.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
16 февраля 2014, 01:22

ГеополисКстати, мы имеем электроустановку получающую питание по ВЛ). Так что, в данном случае повторное заземление нормируется.

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
А повторное заземление на ВЛИ применяется на анкерных опорах (поворотные, концевые и т.д)
Уверен, что в данной электроустановке это условие выполнено на 200%

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
16 февраля 2014, 01:30

Как это вы так во всем прямо уверены)) Вы даже эти 12 коттеджей не видели.

Эксперт клуба
мегавольт10кв (357)
0
16 февраля 2014, 13:29

надо посмотреть тех проект и тех уловия там должно все быть на электрофикацию котеджей

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
16 февраля 2014, 14:33

Горыныч
Из_РоссииА протокол точно покажет, да надо, или ненадо.

Не протокол, а измерения.

Соглашусь.
Сами измерения редко кто проводит, из тех кто принимает решения. Они протокол читают. Если там написано соответствует требованиям, то значит - соответствует.
Вы правильно подметили.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
17 февраля 2014, 14:45

ПтриотНа 12 частных домов (котэджей) установлена собственная КТП от нее идет СИП и от сипа ответление на каждый дом,также от КТП идет стальная полоса и соеденяется со всеми вводными щитами каждого котэджа.


Откровенно бредовое чистА по баблу решение. Параллельно выполнить и монтаж ВЛИ и земляные работы, достаточные для устройства КЛ. При этом, корродировать неизолированный протяженный заземлитель будет...