diger69
(0.00)
Вчера смотрел телевизор и вдруг он выключился. После оказалось что всё дело в розетке. То есть проверяю тестером, на тестере горит лампа что напряжение в розетке есть. Однако когда включаю заведомо исправный электроприбор, он не работает,хотя на других розетках он работает без проблем.
0
08 августа 2011, 17:10

Проверяете пробником-индикатором? Тогда вы видите наличие фазы, надо проверять двухполюсным пробником или тестером (вольтметром).
Вероятно у вас пропал "0".

1
12 августа 2011, 23:55

Попробуйте воткнуть в розетку настольную лампу или торшер. Тогда окончательно станет ясно, есть ли напряжение и держит ли цепь нагрузку.

0
15 августа 2011, 17:35

Добрый день. Согласен с вышенаписанным, предлагаю включить в розетку лампу, тогда станет все ясно, а индикаторная отвертка иногда "врет". Возможно действительно у Вас получилась не замкнутая цепь (нет 0 или же Фазы). Возможно у Вас плохой контакт в розетке, советую попробовать разобрать розетку и напрямую подключиь к проводам лампу.

0
01 сентября 2011, 00:24

У вас просто пропал 0.

4
02 сентября 2011, 00:43

Отключите питание, разберите розетки и протяните отверткой контактную групппу присоединения, дальше смотрите по цепи, коробка-щит

1
06 сентября 2011, 17:08

однозначно, ищите ноль 0! или просадка напряжения.