К нему нужно как минимум 29 батареек, с моими требованиями ко времени резервирования, батарейки должны быть по 200А/ч. В лучшем случае, если забить на эргономичность (а батарейки по 200А/ч - это дико неудобно) и не покупать совсем паленые АКБ, такие AGM-ки мне встанут в четыре сотни без учета обвязки и шкафа.
Если готовы купить б/у комплект, то новые не обязательно считать АКБ типа хайзе, дельта или зонненшайн. Есть уйма вариантов "попроще", комплект из 29 штук которых далеко не дотянет до 200к. Так что хватит и на стойку, и на обвязку.
Естественно, покупать ИБП в рознице я не предлагаю.
Да, вариант не самый эргономичный. Тягать 200Ач батареи удовольствие ниже среднего. Но любое кроилово всегда имеет оборотную сторону. Не нравится так - возьмите пару ИБП на 50КВА в параллель на АКБ 140Ач. Немного дороже, но все равно в бюджете.
Сам дела не имел, но есть еще такая турецкая шняга, как ARTronic. Из плюсов - дешевле, довольно симпатичные кабинеты и использование бОльшего числа АКБ. Из минусов по сравнению с Inelt - существенно уже диапазон входного напряжения без перехода на АКБ. И на наш рынок выходят только-только, а Inelt'овские монолиты у меня в работе больше 10 лет.
Один областной банчок (пока был жив) бывало целый опердень работал на таком монолите, размещенном в цоколе (экологи запретили там ДГУ ставить).
lionarhhttp://www.1000va.ru/shop/makelsan/challenger_3100_100kva/ готов купить на 719 и перепродать вам за 1000 т.р.
Чую, кому-то нравится вести бУзинесс в минус.
ИБП (719круб) + 5 батарейных кабинетов + обвязка + 50 АКБ хотя бы по 80Ач.
И характеристики не внушают...
Лучшее на сегодняшний день предложение поступило от турков на Makelsan 120кВА со 100Ач шкафчиком. Но это все равно 34тд. Может есть-таки конторки с БУ?
Потеребите дисти того же итона, дельты. С Денисом Андреевым знакомы? К ним стекается инфа практически со всей страны. Возможно, у кого-то из клиентов назрел вопрос апгрейда.
Второй вариант - питерские лавки, плотно сидящие на б/у лизинговом оборудовании из чушки. Цена на какую-нибудь дельту с лейблом хапэ или айбиэм может быть более чем смешной.
Сегодня мне мешался под ногами аккум от погрузчика 200Ач. Без напряга перекинул. И 29 штук перекинул бы без проблем. У вас в конторе монтажники ослабли? Не кормите? ))
А Inelt Monolith XL 120 новый не устроит? Вполне уложится в 1Мруб.
С банками?
К нему нужно как минимум 29 батареек, с моими требованиями ко времени резервирования, батарейки должны быть по 200А/ч. В лучшем случае, если забить на эргономичность (а батарейки по 200А/ч - это дико неудобно) и не покупать совсем паленые АКБ, такие AGM-ки мне встанут в четыре сотни без учета обвязки и шкафа.
Если готовы купить б/у комплект, то новые не обязательно считать АКБ типа хайзе, дельта или зонненшайн. Есть уйма вариантов "попроще", комплект из 29 штук которых далеко не дотянет до 200к. Так что хватит и на стойку, и на обвязку.
Естественно, покупать ИБП в рознице я не предлагаю.
Да, вариант не самый эргономичный. Тягать 200Ач батареи удовольствие ниже среднего. Но любое кроилово всегда имеет оборотную сторону. Не нравится так - возьмите пару ИБП на 50КВА в параллель на АКБ 140Ач. Немного дороже, но все равно в бюджете.
Сам дела не имел, но есть еще такая турецкая шняга, как ARTronic. Из плюсов - дешевле, довольно симпатичные кабинеты и использование бОльшего числа АКБ. Из минусов по сравнению с Inelt - существенно уже диапазон входного напряжения без перехода на АКБ. И на наш рынок выходят только-только, а Inelt'овские монолиты у меня в работе больше 10 лет.
Один областной банчок (пока был жив) бывало целый опердень работал на таком монолите, размещенном в цоколе (экологи запретили там ДГУ ставить).
Фишка в том, что девайс надо таскать по всей России взад-вперед. Два - точно не вариант. Дорого возить.
http://www.1000va.ru/shop/makelsan/challenger_3100_100kva/
готов купить на 719 и перепродать вам за 1000 т.р.
Чую, кому-то нравится вести бУзинесс в минус.
ИБП (719круб) + 5 батарейных кабинетов + обвязка + 50 АКБ хотя бы по 80Ач.
И характеристики не внушают...
Че-т я ничего не могу найти... Андрей Саныч, помогите!
Что именно не удается найти, Михалыч?
Лучшее на сегодняшний день предложение поступило от турков на Makelsan 120кВА со 100Ач шкафчиком. Но это все равно 34тд. Может есть-таки конторки с БУ?
Потеребите дисти того же итона, дельты. С Денисом Андреевым знакомы? К ним стекается инфа практически со всей страны. Возможно, у кого-то из клиентов назрел вопрос апгрейда.
Второй вариант - питерские лавки, плотно сидящие на б/у лизинговом оборудовании из чушки. Цена на какую-нибудь дельту с лейблом хапэ или айбиэм может быть более чем смешной.
Сегодня мне мешался под ногами аккум от погрузчика 200Ач. Без напряга перекинул. И 29 штук перекинул бы без проблем. У вас в конторе монтажники ослабли? Не кормите? ))