|
Индукционная варочная панель Neff T54T95N2
 Электрик-наставник orthodox (109.00) |
Характеристики, заявленные производителем:
Мощность подключения: 10800 Вт
Конфорки: 2 x 380x200 mm, 3.3 кВт (max. Power level 3.6 кВт) I or 4 x 190x200mm, 2.0 kW (max. Power level 2.5 kW) Induction;1 x Ø 260 мм, 210 мм, 320 мм, 2.2 кВт, 3.3 кВт, 2.6 кВт (max. Power level 3.4 кВт, 3.3 кВт, 3.6 кВт)
Вопрос: кто-то может с данной моделью сталкивался и знает: там - двух или трёх фазное подключение и какой автомат защиты предусмотреть, моим предшественником заложено ВВГнг 5х4 (не гостовский), поменять его уже не получиться?
|
|
Сию модель как и многие аналогичные можно подключить как по одной фазе, так и по двум и трем фазам...В вашем варианте предпочтительнее подключать по трем фазам, схема какие провода(цвета), куда совать должна быть в документах к панели...