Замер сопротивления изоляции проводов и кабелей.
 Эксперт клуба shaban83 (1304.00) |
Коллеги, кто, как, каким прибором измеряет сопротивление изоляции проводов и кабелей, составляете ли протоколы и в каких случаях их надо составлять и предъявлять заказчику? Какие параметры считаются нормой, и при каких обстоятельствах сопротивление изоляции можно не мерить.
|
|
В среднем, от половины мегаома. Смотря что мерить нужно. Вообще по правилам нужно мерить все и кабельные линии и щиты и шнуры и вторичку.
Мерить как положено при 500в. Дома пользовал приставку к токовым клещам, это самое бюджетное, но только оценочное, собственно говоря для себя, накосячил или нет. По уму сертифицированый прибор надо для протокола. И мерить для сдачи объекта. По идее есть сроки проверки, как и срок службы кабеля, только на это все кладут. Ну и при наличии проблем со срабатывание узо например
Кто вам сказал, что при 500В положено?
См. ГОСТ Р 50571.16-99
ПТЭЭП табл 37
На 380 уже киловольтом
Насчёт ПТЭЭП табл 37 не знал, значит повысили, буду знать, придётся источник переделать
Такими делами занимается лаборатория.
Хотя для себя можно и замеры сделать.
Там свои нюансы. Приборы должны быть проверены, персонал обучен, методики измерений согласованы.
Если этим делом не занимался, то лучше пригласить лабораторию. Чтобы не получилось, что заказчику выдашь бумажку, вместо ПРОТОКОЛА.
Если заказчик требует технический отчет, то нужно приглашать лабораторию. Отсебятиной вредно заниматься.
Если требуется технический отчет, то вариантов кроме аккредитованной лаборатории просто нет.
Если заказчику достаточно протокола замера сопротивления изоляции/заземления, то замер можно выполнить своими силами с указанием в протоколе сведений о использованных приборах и их поверке и режимах/диапазонах измерений.
Коллеги!! НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ОТСЕБЯТИНОЙ! Я являюсь руководителем такой лаборатории. Часто подрядчики после сносного монтажа пытытаются впарить отсебятину с приборами типа мультиметр, не унижайте свой профессионализм
Откуда значение взято? Может есть таблица какая, наподобие той, где токи и сечение прописано.
На сборочном производстве трудился - ничего не мерили.
Получил ответ на свой вопрос, заданный выше. Спасибо.
Хотя для себя можно и замеры сделать.
Вот именно, для себя.
Если требуется технический отчет, то вариантов кроме аккредитованной лаборатории просто нет.
Если заказчику достаточно протокола замера сопротивления изоляции/заземления, то замер можно выполнить своими силами с указанием в протоколе сведений о использованных приборах и их поверке и режимах/диапазонах измерений.
В каких случаях требуется тех.отчет, а в каких протокол?
Отсебятиной никто и не занимается.
Считаю, что грамотный специалист должен знать свое дело от и до. Для чего собственно и создал тему.
Отсебятиной никто и не занимается.
Считаю, что грамотный специалист должен знать свое дело от и до. Для чего собственно и создал тему.
Ну если кто пытается мультиметром померить сопротивление изоляции, то какие же это коллеги?
это можно где есть лаборатория у которой есть лицензия на эти измерения солротивление мериют мегаометро что низкую и высокую только они разные есть до 1000 свыше
какой кабель провод на какое напряжение сопротивление разное 0,4 или 10кв
Ничего не понял.???