Добрый день! Ситуация такова: делаю ремонт в однокомнатной квартире. Для кухни необходимо было вывести две дополнительные розетки. В следствии в щитке были проведены следующме мероприятия:
-заменён автомат на плиту на 25
-заменён автомат на свет 16
-заменён автомат на розетки 16

-добавлен автомат на 25 на одну из розеток (будем звать её Х)
-добвлен дифавтомат на стиралку
-добавлен узо+автомат 16 на вторую розетку (будем звать её Ч).

Подключения сделаны:
-розетки+свет по старому
-на плиту просто заменён провод, но по сути всё по старому
-на розетку Х вход фаза, ноль взят от всех нулей, соответсвенно земля от земли
-розетка Ч - ноль+фаза в узо, ноль с узо в провод розетки Ч фаза в автомат и с автомата в провод розетки Ч, соответсвенно земля от земли
-так же установлен дифавтомат на стиралку (на розетку Ч, там посудомоечная машина, по неграмотности купил узо+автомат), подключил фазу и ноль в дифавт и с дифавт в провод стиралки фаза+ноль, соответсвенно земля от земли

В итоге, пока на стиралку розетку не ставил, всё выключено, плита аналогично. В розетке Х включен пока (пока, далее планируется туда вытяжка, микроволновка, подсветка кухни)один холодильник. В розетке Ч радиоприёмник, тоже только пока, там будет п/м+измельчитель отходов+чайник+телек). И так начал стирать, стиралку включил по старому, в нашу комунистическую розетку выключателя света кухня+ванна, включил чайник и у меня из розетки куда включена стиралка пошёл дым....((( потом переподключил стиралку в розетку Ч, удлиннитель так же нагрелся. Стал наблюдать, через какое то время провод удлинителя к стиралке остыл и больше не грелся.

Так что же не так? :::
-какие то подключения не верно в щитке
-первое включение и автоматы прочухивались
-был перепад напряжения в доме
-т.к. нагрузка разошлась на множество автоматов стали греться провода?
Пробовал повторно два раза подряд кипятить чайник со стиралкой, удлиннитель больше не грелся............
0
07 августа 2011, 19:57

ребус конечно,еще и расписано не совсем понятно про подключения...взяли б и фото сделали...мне думается вы ноль с землей где то все же спутали...а узо не отработало потому (сужу по вашей записи)т.к. через него идет нуль,а фаза напрямую с автомата...автомат ведь ставится перед узо для защиты оного от к.з. и перегрузок,а не после как у вас!

0
07 августа 2011, 20:04

Стиралка потребляет большой ток в начале цикла - для нагрева воды, вот тогда и греется провод.
Удлинитель, как правило, это ШВВП 3х0,75 или аналог, может быть ПВС 3х1,5. Ток ~ 8-10А, вот провод и греется.

Удлинители и всякие тройники - ЗЛО! :(

Автомат защищает не то, что подключено на линии. Он, в первую очередь, защищает саму линию.
Если проводка старая, а вы ставите на неё автомат с бОльшим номиналом - программируете себе проблемы.

Я так и не понял из вашего описания, что и как Вы подключили, схему бы...

Насторожила фраза "в нашу комунистическую розетку выключателя света кухня+ванна". У вас свет и розетка через выключатель включены? Если так то выключатель не долго протянет.

0
07 августа 2011, 20:20

"мне думается вы ноль с землей" - нет, вся земля собрана в одно место и там крепиться, но каркас щитка......
"Стиралка потребляет большой ток в начале цикла - для нагрева воды, вот тогда и греется провод. " - не знал, спасибо
"автомат ведь ставится перед узо для защиты оного от к.з. и перегрузок,а не после как у вас!" - вобще мне так сделали электрики, имею в виду очерёдность, идёт фаза и ноль в узо, из узо ноль уходит в провод, а фаза с узо идёт на автомат и уже с автомата в провод (повторюсь, такую очередность сделали типа электрики по вызову..........но т.к. все розетки были перепутаны с автоматами пришлось лезть самому)
"Удлинитель, как правило, это ШВВП 3х0,75 или аналог, может быть ПВС 3х1,5. Ток ~ 8-10А, вот провод и греется." - удлинитель да, на маленьком проводке, так быстрое решение типа, как говориться на том что было....только вопрос в том, что потом то не грелся ещё час или полтора, скорее всего Вы правы в "для нагрева воды, вот тогда и греется провод"
"Если проводка старая, а вы ставите на неё автомат с бОльшим номиналом" - проводка старая только на розетках и свете, что собственно не трогалось, только замена автоматов, таким же номиналом

0
07 августа 2011, 21:00

вот от руки по быстрому набросал -> http://www.concordworld.info/images/shema.jpg ...... я не электрик и как правильно рисовать и обозначать не в теме, нарисовал по максимуму понятнее......
Такое подключение узо+автомат сделали электрики по вызову. Правильное?
Узо+автомат куплено т.к. сам не знал что к чему (теперь уже проникся ))) ), а так же их номиналы ............ за исключением 25 на плиту,16 свет и 16 розетки стояли старые, их просто заменили на новые.
Один диф был, подошёл как я понимаю.

0
07 августа 2011, 21:23

Везде ли сечение проводов соответствует установленной защите? На розетку 8, она же как я понял Х, поставлена защита 25А, помимо провода рассчитана ли сама розетка на такую нагрузку?

0
07 августа 2011, 21:25

Автомат разрешается как до так и после УЗО.

0
07 августа 2011, 21:44

"Везде ли сечение проводов соответствует установленной защите? На розетку 8, она же как я понял Х, поставлена защита 25А, помимо провода рассчитана ли сама розетка на такую нагрузку?" - те кто советовал покупать и делал, сказали нормуль
"На розетку 8, она же как я понял Х, поставлена защита 25А, помимо провода рассчитана ли сама розетка на такую нагрузку?" - думаю с автоматом перебор вышел........просто чудо электрики насоветовали, розетки легрантовские, по одной собраны в четвёрки на проводе 3х2.5, по сути то там только на постоянке холодильник ........ подключение типа холодильник+микроволновка+вытяжка думаю редкое да и должны розетки выдержать, до этого было: чайник+микроволновка+соковыжималка и розетка советского союза обычный тройничок, выдерживал же .....
"Автомат разрешается как до так и после УЗО." - спсаибо

Просто вопрос пока в том, что в розетках то пока ничего нет и до этого ничего не дымилось..........Схема подключения как я понимаю верная? ................. А то эти чудесники там наделали: на стиралку фаза с дифавт. ноль общий, узо не в ту розетку подключили, причём с таким же косяком, ноль с дифа от стиралки фаза с узо+авт .............ноль с узо+авт на другую розетку фаза общая........... %-)

1
07 августа 2011, 21:53

В этом случае диф и УЗО должны были сработать. По поводу дыма, уделите внимание самим соединениям. Как я понял у Вас старая и новая проводка в работе, не допускайте непосредственный контакт алюминия и меди - черевато пожаром!

0
07 августа 2011, 22:00

MegavoltКак я понял у Вас старая и новая проводка в работе


+1
Megavoltне допускайте непосредственный контакт алюминия и меди


......, плюсик Вам.....вся старая проводка в старые розетки и свет, новая в новые......ток люстра на меди на проводку на алюмин.

0
07 августа 2011, 22:02

MegavoltВ этом случае диф и УЗО должны были сработать.


так вот и я думаю, почему дым пошёл, а ничего нигде не отключается.......ну дым шёл из старой ещё розетки, но почему узо не отключилось, а провод начал нагреваться, вот вопрос ...........

0
08 августа 2011, 23:43

Вы снимали розетку? Если провод оплавлен возле контактного соединения и на розетке есть следы оплавления, то скорее всего это плохой контакт. Вы включили стиральную машину и чайник, это приличная нагрузка. В этот момент, если контакт розетки окислен или ослаблен, может возникнуть искрение и дуга сильно нагрела провод и розетку. Про удлинитель Вам описывали выше - малое сечение провода. Спасибо за благодарность!

0
11 августа 2011, 23:28

MegavoltВы включили стиральную машину и чайник, это приличная нагрузка.


ну до этого то ничего не дымилось ...........

0
16 августа 2011, 00:02

Судя по Вашему описанию в розетке использована латунь ненадлежащего качества. Необходимо, чтобы контакты были упругими, а не пластичными. В Вашем случае похоже, что евровилка разогнула контакты, что привело к оплавлению и подгоранию.
При социализме выпускались розетки с контактами, поджатыми стальными пружинами, но это было редкостью.
Ещё возможная причина нагрева - надлом алюминиевого провода. Это часто кончается подгоранием.

0
16 августа 2011, 21:58

Мастернадлом алюминиевого провода

я думаю это ближе к теме

0
17 августа 2011, 23:58

Кто Вам монтаж делал пусть разгребает безобразие. В следующий раз спеца приглашайте.