|
Эксплуатация силовых трансформаторов
 Электрик андей (7.00) |
Уважаемые участники клуба, прошу ВАС дать рекомендации по эксплуатации силового трансформатора ТМЗ - 630 кВА,
1990 года выпуска,который около 10 лет пылился на складе.До хранения на складе он работал.Какие испытания нужно провести перед введением его в эксплуатацию?Как узнать,работает ли он?
|
|
1. Делается проба масла. Масло испытывается в лаборатории на влажность, электрическую прочность, зольность и т.д.
2. Измеряется сопротивление обмоток (Всех обмоток и ответвлений). Мостом. Данные по сопротивлению можно найти в справочниках.
3. Измерение коэффициента абсорбции (или емкость обмоток на частотах 2 и 50Гц)
4. Высоковольтные испытания. Всех обмоток.
Приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003 "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" вам в помощь
Здравствуйте! дабы не плодить темы спрошу здесь: имеем Открытое распредустройство, два вода ВЛ 35 кВ, разъединители, вакуумники, секционный, ЗН. Далее трансы 10000 кВа 35/6, две секции 6кВ 28 ячеек. вопрос касается очистки территории от снега. Проходы к ячейкам с двух сторон расчищены, возможность выкатить тележки присутствует, проходы к приводам разъединителей, ВВ, ОПУ расчищены, ну и конечно есть площадки для проверки напряжения на вводах указателем, осмотра трансов. Начальство требует сделать ширину проходов не менее 1 метра. на просьбу сослаться на нормативы прозвучало: докажите обратное. Собственно вопрос: Кто прав? Не охота лишнее ворошить. Заранее спасибо
И в догонку, кто как решает вопрос обледенения дверок ячеек? Со стороны тележек на приводах стоят тены- ничего не замерзает. со стороны подключений всегда приходится бороться со льдом на дверках. Можно ли в отсек отходящего кабеля воткнуть тенку? или кто как решает эти проблемы?
Выходные что ли?
Скорее обратились не по адресу. Здесь единицы людей знакомы с обслуживанием ОРУ-35 кВ.
Добрый день, Виталий!
Прежде всего надо определиться, ВЫ оперативный, оперативно-ремонтный или ремонтный персонал???
Если оперативно ремонтный или ремонтный, то как производитель работ скажет так и делайте, квадратные так квадратные, метр так метр, если Вы член бригады - время идет, денюшка капает.
Если Вы оперативный персонал, то на каком основании Вы чистите снег???, Косите и убираете траву на территории ОРУ выше 1000В???
В мою смену, ни один человек из числа оперативного персонала ( ДЭМ, ДЭМ ОВБ ) не выполняет данные операции и ни один вышестоящий руководитель не доказал, что я не прав.
С уважением Виктор Костров!
Виктор, спасибо за ответ. Персонал сам не знаю какой. По инструкции должны быть чисто оперативным, в удостоверении оперативно-ремонтный. Свешивают собак, народа не хватает. Воюем- отсюда и распоряжения бредовые))
Руководство тоже не дураки, и посему никогда не пишут в штатном и удостоверениях чисто оперативный персонал. Это как летчик - прилетел, вышел из самолета и пошел.
Добрый день, коллеги!
Когда спорил со своим начальством, то для решения вопроса просил перевести оперативный персонал в оперативно ремонтный - не переводят ни за какие деньги, ну, а я в соответствии с пунктами ПОТ РМ не допускаю. Злятся, пытаются наказать, но пока держусь....
Воевать надо только опираясь на конкретные пункты конкретного документа - иначе выставят дураком!
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
Когда спорил со своим начальством, то для решения вопроса просил перевести оперативный персонал в оперативно ремонтный - не переводят ни за какие деньги, ну, а я в соответствии с пунктами ПОТ РМ не допускаю. Злятся, пытаются наказать, но пока держусь....
Воевать надо только опираясь на конкретные пункты конкретного документа - иначе выставят дураком!
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
Зря спорите, мы одно время на подстанциях закладывали оптику и витую пару, менялись шкафы управления. В итоге на подстанции из персонала оставалась одна уборщица. Все остальные под сокращение т.к. подстанции работали в полной автономке их работу в Питере и Москве мониторили и все.
Все это хорошо, только с оборудованием прошлого столетия выпуска телемеханика не работает, а заменить первичное оборудование на какой либо средней ПС 110/35/6-10кВ не всякой сетевой компании под силу. Не берите мегаполисы, где зелень тракторами гребут, у них потребителей немерено. А когда потребитель в основном с/х, где взять средства, когда кроме ПС надо как то заниматься и очень протяженными линиями проходящими в труднодоступных местах. Вы, наверное представляете, что простенькое лиственное деревце вырастает за год приблизительно на 1 метр.
Кроме того нет оборудования, которое не требует ремонта и не всегда эксплуатация идет в нормальных условиях., а когда снегу наметает по пояс и что то ломается, как ремонтники и оперативники будут производить оперативные переключения и ремонтные работы??? Когда до ПС от дороги 300-500 метров целяка и надо на себе тащить штук 5 ПЗ и т.д.??? Когда стоишь по пояс в снегу и думаешь как отсюда выпрыгнуть, если колонка какого нибудь разъединителя на 35кВ сломается и упадет??? Каким гусиным шагом и куда выбираться???
Словом, пока до нас все это доберется, возможно правнуки мои увидят!!!
Спасибо! С уважением Виктор Костров!
Да Виктор, Вы правы. Тоже живем в 60-70 годах. процентов 80 оборудования выпуска конца 60-х- начала 70-х. Но с другой стороны (особенно по низкой стороне) работает, ну горит иногда от старости или отсутствия ППР. А вот современное долго не выдерживает, особенно электронное.
И повторю вопрос по обледенению ячеек, кто как борется? И еще, знает кто из коллег какие онлайн курсы хорошие , так для общего развития. Заранее спасибо