пропускная способность

Parfenoff
(1.00)
Подскажите пропускную способность в киловатах ВВГ 4х120мм2 при длине 47м
0
07 августа 2011, 01:15

При напряжении 380 В примерно 170 кВт.

1
21 августа 2011, 05:46

170 кВт по току, при напряжении 380В. Однако надо смотреть еще падение напряжения в линии!!!

0
09 января 2012, 03:59

В кВт мерить не правильно, если только нагрузка не термическая. Правильно в кВА. Тогда будет коэффициент мощности учтён.