потому что кто то за нулился на стояк. или ещё в коттеджах встречается при неисправности канализационного насоса (салалифт). стигало заказчика в душевой и не слабо. долго понять не могли от куда "барабашка".
возможно прошивает какой прибор циркуляции. вода всё таки проводит электричество. просто прибор работает постоянно или циклически. и естественно УЗО там не обнаружилось(иначе бы сработало я думаю). да ещё был случай вызвали кран на мойке кухни "щипал" - выяснилось варочная была не заземлена и по декоративному металлическому элементу прошивало на корпус мойки. всё это можно выяснить с помощью мультиметра.
Для начала определись утечка идет из квартиры заказчика или кто то из соседей решил "землю" посадить через трубы. Если по проводке заказчика то надо устранять утечку если от соседей то наверно только уравнивание потенциалов поможет (при условии использования PE а не N)
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвозможно прошивает какой прибор циркуляции.
Конкретно такой проблемы у нас нет. Просто вопрос интересный. Был случай, в одной квартире, стиральная машина была включена в розетку. Даже когда она просто стояла и не стирала фаза шла на воду. Нашли путем отключения квартир по очереди. Искали люди из управляющей компании и электрик ЖЕУ. Сразу скажу искали долго долго. Заземление на трубу давно не октуально и уже из облости мифов наверное.
да стиралки часто прошивают согласен. поэтому рекомендуем линию на стиралку делать отдельным УЗО.
да нет мифы при завышенных тарифах на ЭЭ редкость. всё же под воровывает народ честной.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвозможно прошивает какой прибор циркуляции.
Конкретно такой проблемы у нас нет. Просто вопрос интересный. Был случай, в одной квартире, стиральная машина была включена в розетку. Даже когда она просто стояла и не стирала фаза шла на воду. Нашли путем отключения квартир по очереди. Искали люди из управляющей компании и электрик ЖЕУ. Сразу скажу искали долго долго. Заземление на трубу давно не октуально и уже из облости мифов наверное.
На вводе всем ставить ДИФы в обязательном порядке. Чтобы проблемы с ИХ проводкой не стали ОБЩЕЙ проблемой всего дома.
Я встречался, на сам до конца не понял почему. Сделали разводку проводки в квартире в панельном доме, всё было нормально пока ремонтники не сделали натяжные потолки. После этого стало бить током от воды и наводки стали на N и на PE (показывала индикаторная отвертка). Проведя переключения методом исключения выяснилось, что наводки возникают когда включается группа точечных светильников из трех штук. Заказчик отказался вскрывать потолок, но согласился эту группу в переключателе отключить и запитать от крайнего светильника другой группы. Долго мучались, но удалось протянуть метров 5 провода ПВ-3 над натяжным потолком, не повредив потолок. Подключились и стало всё нормально работать пытался осмыслить почему так происходит, скорее всего кабель потолочники перебили в нескольких местах
я так использовал УЗО в дачном кооперативе. продержался как постоянный электрик пять лет.
народ действительно не воровал. даже слухи по городу ходили что прядок в учёте. с других хозяйств интересовались. недостачи и воровство в коллективах - бичь!!!
моими тех условиями было изолированный ввод и опломбированное УЗО. счётчики были иногда и 57 года.стекло проклеивал против ленты(этого было достаточно).
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда стиралки часто прошивают согласен. поэтому рекомендуем линию на стиралку делать отдельным УЗО.
да нет мифы при завышенных тарифах на ЭЭ редкость. всё же под воровывает народ честной.
сколько ни воруй, своего у государства не вернёшь)
Еще такая причина была. Водопроводный стояк тек долго и стены промокли. Толи коробка, толи скрутка оказалась в мокрой стене. Било током от воды. Стояк заменили, стены просохли, бить током перестало.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так использовал УЗО в дачном кооперативе. продержался как постоянный электрик пять лет.
народ действительно не воровал. даже слухи по городу ходили что прядок в учёте. с других хозяйств интересовались. недостачи и воровство в коллективах - бичь!!!
Так в дачных кооперативах счетчик по которому расчет с энергосбытом ведут обычно на трансформаторной подстанции стоит а председатель далее собирает данные со счетчиков по участкам, и затем недостачу делит на всех
потому что кто то за нулился на стояк. или ещё в коттеджах встречается при неисправности канализационного насоса (салалифт). стигало заказчика в душевой и не слабо.
долго понять не могли от куда "барабашка".
А если не заземление на стояк?
возможно прошивает какой прибор циркуляции. вода всё таки проводит электричество. просто прибор работает постоянно или циклически. и естественно УЗО там не обнаружилось(иначе бы сработало я думаю). да ещё был случай вызвали кран на мойке кухни "щипал" - выяснилось варочная была не заземлена и по декоративному металлическому элементу прошивало на корпус мойки. всё это можно выяснить с помощью мультиметра.
Если одноразово при прикосновении, то это статический ток.
Для начала определись утечка идет из квартиры заказчика или кто то из соседей решил "землю" посадить через трубы. Если по проводке заказчика то надо устранять утечку если от соседей то наверно только уравнивание потенциалов поможет (при условии использования PE а не N)
Возможно кто-то ворует электричество...
Невыполнено уравнивание потенциалов,похоже кто-то останавливает счётчик цепляя N на водопровод или отопление.

если выполнено уравнивание потенциалов при неисправномнагревательном элементе (тене) недолжно бить током
Конкретно такой проблемы у нас нет. Просто вопрос интересный. Был случай, в одной квартире, стиральная машина была включена в розетку. Даже когда она просто стояла и не стирала фаза шла на воду. Нашли путем отключения квартир по очереди. Искали люди из управляющей компании и электрик ЖЕУ. Сразу скажу искали долго долго. Заземление на трубу давно не октуально и уже из облости мифов наверное.
да стиралки часто прошивают согласен. поэтому рекомендуем линию на стиралку делать отдельным УЗО.
да нет мифы при завышенных тарифах на ЭЭ редкость. всё же под воровывает народ честной.
Конкретно такой проблемы у нас нет. Просто вопрос интересный. Был случай, в одной квартире, стиральная машина была включена в розетку. Даже когда она просто стояла и не стирала фаза шла на воду. Нашли путем отключения квартир по очереди. Искали люди из управляющей компании и электрик ЖЕУ. Сразу скажу искали долго долго. Заземление на трубу давно не октуально и уже из облости мифов наверное.
На вводе всем ставить ДИФы в обязательном порядке. Чтобы проблемы с ИХ проводкой не стали ОБЩЕЙ проблемой всего дома.
Счетчик нанче таким не обмануть!
Я встречался, на сам до конца не понял почему. Сделали разводку проводки в квартире в панельном доме, всё было нормально пока ремонтники не сделали натяжные потолки. После этого стало бить током от воды и наводки стали на N и на PE (показывала индикаторная отвертка). Проведя переключения методом исключения выяснилось, что наводки возникают когда включается группа точечных светильников из трех штук. Заказчик отказался вскрывать потолок, но согласился эту группу в переключателе отключить и запитать от крайнего светильника другой группы. Долго мучались, но удалось протянуть метров 5 провода ПВ-3 над натяжным потолком, не повредив потолок. Подключились и стало всё нормально работать
пытался осмыслить почему так происходит, скорее всего кабель потолочники перебили в нескольких местах
Ну всему дому забесплатно не поставить(. У многих их как небыло так и не будет.
скорее всего кабель повреждён и на арматуру попал
скорее в обязательно-принудительном порядке
я так использовал УЗО в дачном кооперативе. продержался как постоянный электрик пять лет.
народ действительно не воровал. даже слухи по городу ходили что прядок в учёте. с других хозяйств интересовались. недостачи и воровство в коллективах - бичь!!!
моими тех условиями было изолированный ввод и опломбированное УЗО. счётчики были иногда и 57 года.стекло проклеивал против ленты(этого было достаточно).
да нет мифы при завышенных тарифах на ЭЭ редкость. всё же под воровывает народ честной.
сколько ни воруй, своего у государства не вернёшь)
Еще такая причина была. Водопроводный стояк тек долго и стены промокли. Толи коробка, толи скрутка оказалась в мокрой стене. Било током от воды. Стояк заменили, стены просохли, бить током перестало.
народ действительно не воровал. даже слухи по городу ходили что прядок в учёте. с других хозяйств интересовались. недостачи и воровство в коллективах - бичь!!!
Так в дачных кооперативах счетчик по которому расчет с энергосбытом ведут обычно на трансформаторной подстанции стоит