УСТАНОВКА ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
 Эксперт клуба lionarh (6347.00) |
Коллеги, поделитесь опытом, кто как устанавливает опоры ЛЭП? В основном интересуют деревянные опоры. Какую технику используете, может кто-то в ручную ставит. Сколько стоимость остановки опоры у вас?
|
|
Друг мой, что вас заставляет писать заголовок капсом (большими буквами). В сети это традиционно считается криком и не приветствуется.
Часто дачники обращаются, что нужно установить опору на участке и сделать ввод. Бурилку и гидроманипулятор из-за одной опоры вызывать невыгодно, так как минимальное время аренды техники почти у всех составляет 2 часа. Может есть какие то более дешёвые пути: типа бензобура и лебёдки. Кто какие приспособления использует?
извиняюсь, не знал, исправьте если есть возможность
На карельском большинство "местных" ВЛЭП стоят на опорах просто обложенных "пирамидками" камней. Ну грунты там скальные))
в моей местности ни скал, ни гор нет)
не забывайте где ставить опоры зелю по щупать (а то кабель или другие комуникации)
при устоновки опор нужны пасанки и опоры дер. стальная катанка для вязки опоры к пасанку и автомашина БКМ
Под пасынки прекрасно копается и вручную, если надо не много поставить опор.
Безобуры штилёвские есть с подходящим диаметром, но это минимум два человека надо и если на камень налетишь или ещё что-то то может кости поломать, момент там до срабатывания муфты немалый и нужно успеть быстро бросить и отскочить. Ну и ценник у них не очень гуманный.
Опять же от грунта зависит, на дачах проще чебуреков подписать на копание, если несколько опор , а одну и самому можно.
Опять же от грунта зависит, на дачах проще чебуреков подписать на копание, если несколько опор , а одну и самому можно.
Вот про бензобуры интересно. Пробовали сами?
есть китайские аналоги за 20-30 т.р.
Яма копается на глубину 2 м, двумя лопатами - штыковой и подборочной
. В сторону натяжения стенка строго вертикальная, противоположная под наклоном примерно 45 градусов. Ширина ямы равна ширине пасынка. Опора вяжется к пасынку рядом с ямой при помощи катанки шестерки, ломика и чьей-то матери
. Затем скатывается в яму таким образом, чтобы широкая сторона пасынка (шершавая, именно с этой стороны вяжется опора) смотрела в сторону натяжения. Затем при помощи авто достаточной грузоподъемности тросом опоре придается вертикальное положение.
Рекомендуется еще на земле закрепить либо крюки с изоляторами (под АС) или крепления типа CS10 под "торсаду".
Возможно подниму старую тему, но хочу поделиться опытом и написать небольшой отзыв о компании, с которой мы сотрудничаем уже достаточно долгое время. В том числе одной из оказанных нам услуг была именно установка опоры ЛЭП. Вот здесь http://www.ural-esk.ru/produkcija/opory_lep_rostverki_metallokonstruktsii_v_nalichii.html можно ознакомиться с готовыми опорами ЛЭП в наличии. Также компания занимается прожекторными мачтами,металлоконструкциями, антенными опорами и многим другим. Но мы часто сотрудничаем именно по поводу опор ЛЭП. На сайте имеется много дополнительной информации, в том числе и по поводу ценовой политики. Рекомендую всем к ознакомлению, качество работы на высшем уровне!