На чердаке в 2-х этажном коттедже стоят три вытяжных вентилятора, на чердак подведено 220В от отдельного автомата в щитке( он стоит в подвале). Поскольку отделка уже выполнена , а кабели управления не заведены , то возникает проблема.
Задаю вопрос: есть ли в природе какие нибудь устройства, которые могли бы решить проблему с управлением этих вентиляторов.
|
|
Добрый день Василий Анатольевич. В Вашем случае может помоч использование радио реле. На чердаке этой линии поставит дополнительный бокс, там разместить три модульных контактора, для каждого вентилятора, три радио реле и автоматы защиты. Каждое раодиореле будет включать модульный контактор, а контакторы сами вытяжные вентиляторы. Пульты управления радио реле устанавливаете там где Вам удобно, к пультам никаких проводов тянуть не надо они на батарейках. С уважением Леденев Владимир Александрович.
В аналогичной ситуации мой заказчик - обитатель трёхэтажной виллы - хотел, чтобы каждый из трёх вентиляторов работал днём (в рабочее время) хотя бы по два часа. К месту подключения вентиляторов подведена 1 фаза. Чтобы не вызывать перекоса фаз при включении вентиляторов, я подключил каждый из них через электронный таймер (без роскоши - ИЭК) и запрограммировал время включения последовательно с 10.00 до 16.30 на два часа с интервалом 5...10 минут. При этом в каждом таймере использована только одна прогамма. Заказчик доволен.
Техническая возможность есть, но не надо забывать и про безопасность.Что у Вас за чердак? Хочу обратить внимание на пункт из ПУЕ 2.1.74. "Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприёмников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений."