|
амперметр
 Эксперт клуба мегавольт10кв (357.00) |
при работе электро двигателя на амперметре колеблится стрелка амперметраот 0--200 ампер схема трансформатор тока 300 и амперметр на300а что может быть другим прибором замеряем ток нормольный двигатель работает нормально негреется
|
|
Проверьте ТТ
Вариантов не много: либо амперметр, либо ТТ.
Хотя я склоняюсь к первому варианту. Ещё может проблема с проводкой - пропадает контакт.
а двигатель сам не может так работать принцип е это дымосос или еще что нибудь
вероятнее всего проблема в трансформаторе тока
Проверьте нагрузку токоизмерительными клещами,а потом всю цепочку от клемм амперметра до ТТ. Трансформатор тока не бывает на 300... он бывает 300/5;200/5,возможно они просто не правильно подобраны.