belaya_mysh (125.00) |
достал вопрос с электричеством на даче. то 220 в розетке, то 280.
Зарядки горят, всё греется. хочу стабилизатор.
присмотрели Ресанта АСН-10000/1-ц 10 кВа.
у него написано следующее:
Предельный диапазон входных напряжений, В: 140...260
как думаете, ему поплохеет от моих 280?
|
|
Я бы Вам советовал посоветоваться со специалистами, ведь если написали до 260 V значит так должно быть. А насчет скачков, то поставьте ограничитель импульсного перенапряжения, вроде бы так называется, честно говоря не помню. Одним словом он будет защищать Вас от скачков, а если на даче есть бытоваю техника, то купите источник бесперебойного питания.
Я бы для начала проверил соединения в щитке.
качество электроэнергии устанавливает ГОСТ 23875-88
оттуда: "- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);"
нет ,не поплохеет, в стабилизаторах на этот случай ставят байпас еще на заводе. А 260 - это очень много,я бы на вашем месте последовал совету Дмитрия.
От 280 поплохеет. Он просто отключится. Советую обратить взор к более серьёзным стабилизаторам ВОЛЬТЕР. Добро пожаловать на мой сайт www.volter220.ru. Там есть модели, переваривающие до 300В.
Желаю Удачи.
ресанта 3ф 10кВА защищала от такого же напряжения пром.холодильник ей так поплохело что пришлось пожарных вызывать
Всё много проще - во многих дачных кооперативах (в Вашем скорее всего тоже) ответственные за электрохозяйство лишь номинальная еденица. Трансформаторную подстанцию, от которой подключена Ваша дача, обслуживали наверняка еще при Горбачёве. Нулевой провод, идущий в Вашу сторону, может иметь ослабленный контакт с "нулём" трансформатора. В связи с этим появляется "блуждающий" ноль. И при включении каким либо соседом, подключенным от другой фазы, мощной нагрузки у него напряжение падает а у Вас подскакивает (при КЗ в его сетях реально 380). Для предотвращения указанной болезни на воздушных линиях существуют так называемые повторные заземления. Но они так-же могут от старости не выполнять свои функции, либо выполнять но частично. Кардинальное решение - смонтировать возле дачи защитное заземление. Ноль из сети подключить (до узла учёта) к этому заземлению. В сети Вашей дачи будет максимум 240V. Никакие ресанты не нужны. :[]
Именно поэтому и предлагается наиболее дешевый и действенный способ решения проблемы.
согласен с Горынычем свой контур заземления должен всё исправить
согласен с Горынычем свой контур заземления должен всё исправить
так ведь при обрыве ноля вы получите нагрузки других потребителей. токи потекут через этот ваш контур, он не выдержит и сгорит вместе с домом.
Алёха, Вы не правы. При обрыве "нуля" от ТП произойдёт следующее - если этот контур единственный живой, то под воздействием токов остальных потребителей сгорит "нулевой" провод от опоры (у него сопротивление меньше чем у стального заземляющего, простая физика 8го класса), все остальные потребители будут "воевать" с плавающим "нулём", а хозяин заземления будет иметь стабильное напряжение. Опять физика. Возражения есть?
Отсюда очень простой вывод - монтируйте в сельской местности и в дачных кооперативах индивидуальные защитные заземляющие устройства. Они НАМНОГО дешевле и дественнее самых дешевых ресант. Проверено. А при 3х фазном вводе сам Бог и ПУЭ это велят.
Горыныч, неуловил сути чудодейственных мероприятий.
))
при отвале ноля, все кто после обрыва начинают нагружать единственно нормально заземленную опору, (недавно же делали, старались поди) тем кто подальше - нехорошо, тем кто поближе - тоже нехорошо, но не так
в какой то момент соединение с заземлителем невыдерживает и отгорает. всем становится одинаково.
смысл?
Уважаемый Алексей Игоревич! Не пойму что Вы делаете на этом сайте? Защитное заземляющее устройство строится ВОЗЛЕ ввода, и заземляется непосредственно щиток потребителя и нулевой провод НЕПОСРЕДСТВЕННО перед узлом учёта. В случае описанном выше отгорает нулевой провод от опоры ко вводу. Потребитель, сделавший себе оное заземление, остаётся при НОРМАЛЬНОМ напряжении, остальные же пусть молятся... . Стыдно не знать простейших истин! А ещё в профи записываешься...
Горыныч, так остальные-то будут сосать через этот контур или нет? скажите прямо
Пока ЖИВ нулевой провод и сопротивление нового контура меньше старых повторных то конечно будут, при условии плохого "нуля" на ТП. Если ноль прикручен хорошо, и сети не изношены, то такого не будет. Но исходя из жалобы - 1. Сети в аварийном состоянии. 2. Повторные заземления (если вообще были) не работают. 3. В ТП обслуживающий персонал не был ООООчень давно. Поверьте опыту (40 лет работы в Действующих Электро Установках (ДЭУ)) Последняя должность - нач. диспетчерской службы горэлектросетей.
У меня недавно был случай с отрывом нуля на подстанции. На конце линии был ноль, но виртуальный, т.е. векторная сумма фазных напряжений. При подключении к одной фазе нагрузки 5кВт напряжение просаживалось до 150В, а в двух других фазах поднималось до 300В. В качестве уравновешивающего фактора было сопротивление линии 70кв.мм длиной порядка полукилометра. В землю со столба шло 7А.
Вызванный на место мастер участка сказал, что всё нормально - всё из-за большого сопротивления линии. Предложил провести замеры с несимметричной нагрузкой на подстанции - мол, перекоса не будет. Далее была немая сцена из "Ревизора". Нейтраль отггорела и болталась.