|
Контакторы МК, КТПВ, КТП
 Эксперт клуба Dronnn (1300.00) |
Господа!
Подскажите, а чем таким принципиально отличаются подобные контакторы скажем от контакторов КМИ от ИЭК?
Что в них есть такого, что их используют до сих пор?
По характеристикам ничего особенного не увидел.
|
|
Так по маркировке должны расшифроватся как и для чего предназначены
Развернутый, а главное всеобъемлющий ответ.
А Вы в Интернете погуглите картинки. Мы посмотрим и объясним, чем оно отличаются.
КМИ Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую).
МК Контакторы постояного тока серии МК предназначены для коммутации цепей постоянного тока и приводятся в действие электромагнитом постоянного тока.Бездуговые контакторы серии МК широко используются, т.к. имеют высокую износоустойчивость. Применение: в силовых электрических цепях и в цепях управления установок при постоянном U до 440В и переменном U до 660В, частотой 50 и 60 Гц.
КТП Контакторы переменного тока серии КТП предназначены для коммуникации силовых цепей переменного тока U до 660 В, частотой 50 и 60 Гц. Режим работы контакторов КТП: продолжительный, прерывисто - продолжительный, повторно - кратковременный.
КТПВ Контакторы постоянного тока предназначены для коммуникации цепей постоянного тока и проводятся в действие электромагнитом постоянного тока. Контакторы серии КТПВ 600 предназначены для коммутации силовых цепей при тяжелых режимах работы. Контактор КТПВ выполняется с двумя замыкающими главными контактами.
Допустимое число включений в зависимости от характера нагрузки для КТПВ 600 - до 1200 в час.
Так надеюсь более подробно
КМИ Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую).
МК Контакторы постояного тока серии МК предназначены для коммутации цепей постоянного тока и приводятся в действие электромагнитом постоянного тока.Бездуговые контакторы серии МК широко используются, т.к. имеют высокую износоустойчивость. Применение: в силовых электрических цепях и в цепях управления установок при постоянном U до 440В и переменном U до 660В, частотой 50 и 60 Гц.
КТП Контакторы переменного тока серии КТП предназначены для коммуникации силовых цепей переменного тока U до 660 В, частотой 50 и 60 Гц. Режим работы контакторов КТП: продолжительный, прерывисто - продолжительный, повторно - кратковременный.
КТПВ Контакторы постоянного тока предназначены для коммуникации цепей постоянного тока и проводятся в действие электромагнитом постоянного тока. Контакторы серии КТПВ 600 предназначены для коммутации силовых цепей при тяжелых режимах работы. Контактор КТПВ выполняется с двумя замыкающими главными контактами.
Допустимое число включений в зависимости от характера нагрузки для КТПВ 600 - до 1200 в час.
Так надеюсь более подробно
И? Я это читал. Отличия от КМИ в больших значениях напряжения. Так у ИЭКа есть серия КТИ которая до 660В работает.
А серия МК не вся использует управление по постоянному току.
Мне всегда нравились отечественные форумы. Задаешь вопрос, а тебя отправляют в гугл. Может стоит предположить что человек не нашёл нужной информации или не разобрался, поэтому вопросы и задаёт?
Вот они красавцы:
А что, на заграничных форумах по-другому? "Задаёшь вопрос", и все бегом отправляются в гугл искать, что влом было поискать самому задающему?
Корректно ставить вопрос, показав, что нарыл сам, как в предыдущем посте, а не напрягать народ, вскользь перечислив аббревеатуры.
А что, на заграничных форумах по-другому? "Задаёшь вопрос", и все бегом отправляются в гугл искать, что влом было поискать самому задающему?
Нет, бегом никто разумеется не бегает. Просто отношение как-то более спокойнее и доброжелательнее. Хотя я немного общался. Ходят слухи что на форумах посвященных линуксу градус ненависти не уступает отечественным, но этого я не проверял
Почему Вы считаете "градус ненависти" свойством форума? Просто образуется пара субъектов, которые, зацепившись языками, идут вразнос. Часто приходится увещевать и осаживать, типа: "Ребята, давайте жить дружно".
Свойством форума, как и любого обособленного сообщества, уместно считать разнородность контингента участников. Здесь можно углубиться в дебри психологии - не в тему. Если кратко - надо отслеживать подъём градуса и более или менее деликатно осаживать конфликтующие стороны.
Возвращаясь к открытой Вами теме. Я сразу понял, о чём примерно идёт речь. Вам следовало бы в первом посте опубликовать картинки. Я начал гуглить аббревеатуры, перечисленные Вами. В результатах поиска пошла всякая чушь, не касающаяся контакторов - общественные организации, лекарства, что-то ещё... Моему возмущению не было предела!
Возвращаясь к открытой Вами теме. Я сразу понял, о чём примерно идёт речь. Вам следовало бы в первом посте опубликовать картинки.
Расчет был на то, что здесь есть люди которые с подобными контакторами работали. Поиск в интернете выдал лишь теххарактеристики, вроде того что выше приводил ЭСА.
Поэтому вопрос остается открытым. Что такого есть в этих контакторах замечательного и незаменимого? Чем они лучше тех же КТИ от ИЭК.
У нас на предприятии применяются контакторы типа КТ (нижнее фото). Стоят на главных приводах производственных линий, на мощных вакуумнасосах, на мостовых кранах. Но сделать сравнительный анализ этих контакторов с иэковскими не могу, потому что с ИЭК этих же габаритов дела не имел, но предполагаю что у новых ИЭК уже нельзя отрегулировать одновременность прилегания контактов и силу прижатия, в отличии от КТ.
Вот это уже интересно. КТ получается идут сразу не слишком хорошо подогнанные? Или регулировка здесь какую-то специальную роль играет кроме надежности контакта?
И ещё - у КТ сбоку какие-то управляющие контакты, в количестве 4-х штук - они для чего?
А с импортными аналогами подобных контакторов не сталкивались?
Дело не в изначальной подогнаности контактов, в любом случае перед установкой контактора делается его ревизия. Просто при замене контакта или его износе может потребоваться дополнительная регулировка. Контакты с боку как обычно предназначены для управления и сигнализации. С импортными аналогами дела не имел.
Именно так оно и есть.
Это вспомогательные контакты, как у любого пускателя. Могут применяться для блокировки реверсивных контакторов, самоблокировки, сигнализации и т. п.
Контакторы КТП и КМИ ИЕК отличаются прежде всего номинальным током главных контактов и габаритами. ИЕКовские КМИ бывают на ток от 12 до 95 А. Отечественные КТП бывают на ток от 80 до 1000 А, дубовые и надежные. Который на нижнем фото примерно на 100 - 160 А, его вес килограмм 20 примерно. КТП на 1000 А очень большой и тяжелый, в одиночку не установишь. На мой взгляд, главный недостаток отечественных КТП - это, в случае обгорания контактов и отгорания косички, купить запчасти довольно трудно, а менять и выбрасывать весь контактор расточительно.
Про ИЕКовские аналоги КТП ничего не скажу, с ними не работал. Бывают на токи от 35 до 500 А.
Единственное серьезное отличие это где применять контакторы от ИЕК все же более бытовые и менее надежны по сравнению с совдепом. Т.е. если для дома и по мелочи то ИЕК, а если что серьезно и надежно то тогда МК, КТПВ, КТП.
Теперь понятно почему к ним столько контактов дополнительно берут.
Не забывайте, что сейчас не совдеп. На советском производстве не экономили на серебре и меди для контактов, а сейчас ваыглядит примерно также, а служит в разы меньше.
Такие контакторы, восновном, используются на больших производствах, где за годы работы скопилось некоторое количество вышедших из строя контакторов, и можно из двух или трех собрать один.
Лично мне нравились контакторы ПАЕ советского производства ( так называемые "лягушки") у них были самые мощные контакты, и конструкция практически не убиваемая.
На производстве понятно, так и делается. Но КТП и сейчас продолжают применять в схемах АВР, многие производители электрощитов предлагают такие шкафы. И в эксплуатации их еще полно со времён совка. Они работают, ничего не скажешь, но с течением времени их нагружают по полной, или большой перекос возникает, вот тут и начинают гореть контакты и косички, а запчастей нет.
Действительно хорошие контакторы были, но уже давно не встречал в эксплуатации. Но они до 160 А (6-й величины), выше все равно применяли КТП.
Если не секрет, где берут? В прошлом году ремонтировал АВР, с большим трудом удалось найти контакты к КТП на 160 А, у знакомых, на заводе.
Если не секрет, где берут? В прошлом году ремонтировал АВР, с большим трудом удалось найти контакты к КТП на 160 А, у знакомых, на заводе.
Обратитесь в ЭТМ, правда ждать нужно 2 месяца.
Или сюда http://www.cheaz.ru/ru/
Лично мне нравились контакторы ПАЕ советского производства ( так называемые "лягушки") у них были самые мощные контакты, и конструкция практически не убиваемая.
Совершенно верно. До сих пор используем старые запасы, ноправда уже совсем мало осталось. И "лягушки" до сих пор работают.