Вводной автомат 380 В

Эксперт клуба
Немай
(417.00)
Добрый вечер, подскажите, плиз, какой вводной автомат поставить ? По ТУ: 380 В, мах. нагрузка 15кВт. У нас мнения разошлись)
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
31 октября 2013, 22:13

Обычно ставят 25А и провода по 4 квадрата. Сочувствую... :cry:

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 ноября 2013, 03:51

регулярно занимаюсь решением ТАКИХ вопросов!
во- первых 5х4 кабеля мало - в большинстве случаев он не проходит по потерям... так что 5х6
во вторых на вводе в щитке да 25 А и хоть ты тресни, НО если обосновать выбор автоматического выключателя условиями селективности, то вполне можно увеличить номинал! до 40А в точке подключения 32 А на вводе...

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
01 ноября 2013, 10:29

40 и 32 не будут иметь селективности

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 ноября 2013, 11:04

web-rr40 и 32 не будут иметь селективности

Поясните

:shock:

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
01 ноября 2013, 12:27

Основной документ для проверки селективности аппаратов - это таблицы селективности.
Загляните в таблицы селективности и удивитесь.

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 ноября 2013, 13:04

:-) имелась ввиду селективность по току... Я за время своей работы не видел ни одного проектировщика который бы закладывал полную селективность.... Или я опять не так понял?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
01 ноября 2013, 13:12

web-rrОсновной документ для проверки селективности аппаратов - это таблицы селективности.


О какой селективности вы в данном случае говорите? О полной, времятоковой, токовой, временной, энергетической, зонной...?

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 ноября 2013, 13:18

Ну я писал о токовой, ещё раз повторюсь, я ещё ни одного проекта не видел где бы соблюдалась полная селективность

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 18:36

web-rr40 и 32 не будут иметь селективности


Возможно, если поставит В32 или В40, будут. Но как быть, если жёстко говорят - "если будет по-другому ( не С25), не примем"?

ПАБпервых 5х4 кабеля мало - в большинстве случаев он не проходит по потерям... так что 5х6

Какие потери между входным автоматом и счётчиком и между счётчиком и выходным автоматом? В сумме 35 см.

Эксперт клуба
estidea (407)
0
01 ноября 2013, 20:40

НемайДобрый вечер, подскажите, плиз, какой вводной автомат поставить ? По ТУ: 380 В, мах. нагрузка 15кВт. У нас мнения разошлись)



это что дом-квартира? В дом ввод я бы сделал минимум 6 мм кв, а лучше 10, чтобы была возможность мощность дополнительную подключить, для квартиры, как сказал Мастер, 25 А и 4 мм кв


Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 ноября 2013, 20:54

estideaВ дом ввод я бы сделал минимум 6 мм кв, а лучше 10


Я бы поставил, как минимум 10, т.к. подходит СИП 4х16,

estideaдля квартиры, как сказал Мастер, 25 А и 4 мм кв


но это не в квартире, а во вполне таком некопеешном клубном посёлке с ценником от 7 до 10 миллионов.
Единственное. что мне удалось, увеличить сечение проводов до 6 квадратов, пол -Москвы объездил, чтобы найти кусок красного провода нужного оттенка. Ну и кое-что ещё ;)