помогите разобраться

Тимур
(4.00)
вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В (при присоединенном 5-7В. Система TN-C-S). дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка? Кто то может сказать в чем причина и как ее исправить
Эксперт клуба
farapon (575)
0
22 октября 2013, 09:22

Тимур, подробнее об объекте, пожалуйста. Если в розеточную сеть в момент замера напряжения при откл.РЕ подключены потребители с фильтрами от помех(стиралка автомат,оргтехника) то 160В между N и РЕ это нормально. А на счёт сопротивления изоляции- с учётом погрешности прибора- близко к аварийному. Если проводка новая- возможно влага в изоляции,если через пару недель сопротивление изоляции не возрастёт то изоляция с дефектами.

0
22 октября 2013, 11:24

ни единого пробора в сеть не было подключено
я не правильно провел измерения прибором М4100/4 - мерил в режиме кОм.

Эксперт клуба
farapon (575)
0
24 октября 2013, 07:08

сложно сказать, дай более полную инфу по объекту, состоянию и возросту проводки...

Эксперт клуба
amigurumi (463)
0
24 октября 2013, 07:20

что за объект? откуда запитан? с РУ или ТП.

0
24 октября 2013, 09:19

Объект частный дом. проводка новая
Запитан кабелем ВВГнг3х6 с гаража (L1, L2 и N - т.к. появилась доп. нагрузка применил 2-ю фазу) который запитан с ВЛ-0,4кВ проводом СИП 4х16 (L1, L2, L3, N - перекосы фаз на вводе L1=217В, L2=200В, L3=190В вечерами бывает и ниже)
ЗУ выполнено отдельно (3 верт электрода круг Ду16мм L=2,5м соед. м/у собой полосой 4х40) по системе ТТ для дома и отдельно для гаража.
Измерив мегаомметром М4100/4 сопр.изол. кабельной линии розеточной группы получил данные от 500 - 1000МОм.
отсоединив РЕ проводник от шинки РЕ замерил токоизмерительными клещами напряжение м/у РЕ проводником и N - получил результат 160В; замерив м/у РЕ проводником и РЕ шинкой получил 60В.
Не могу понять откуда потенциал там где его не должно быть?
как оно будет влиять на приборы и бытовую электронику?
и что со всем этим далать???

0
24 октября 2013, 09:23

Может для гаража выполнить Заземление по системе TN-C-S т.е. до счетчика сделать перемычку м/у N и РЕ.
Тогда может потенциал который возникает в N (если это так) будет уходить в ЗУ до ввода в дом????

Эксперт клуба
farapon (575)
0
24 октября 2013, 11:56

Все симптомы отгорания нулевого провода по пути от ТП до дома.!!!!! Бейте тревогу и обращайтесь в энергоснабжающую компанию,которая обслуживает сети. иначе, абзац всему,что включено в розетки и опасность пожара и поражения эл.током!! Незамедлительно

0
24 октября 2013, 12:02

Дело в том что энергетическая компания не желает даже слушать о том что у них что то не так.
Каким образом донести до них информацию.
есть возможность взять любой прибор с ЭТЛ (до 1кВ)
если знакомы с эл. измерениями подскажите чем и что можно замерить чтоб они поняли что надо хоть задуматься?

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
24 октября 2013, 18:54

ТимурДело в том что энергетическая компания не желает даже слушать о том что у них что то не так.
Каким образом донести до них информацию.
есть возможность взять любой прибор с ЭТЛ (до 1кВ)
если знакомы с эл. измерениями подскажите чем и что можно замерить чтоб они поняли что надо хоть задуматься?


По ГОСТу отклонение напряжения в сети должно быть в пределах 5%. Если на вводных клеммах наблюдается подобное описанному вами, нужно идти в РосТехнадзор для начала, коли в энергокомпании вас не слушают.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
25 октября 2013, 19:13

Посмотрите договор.
Обычно +10 минус 15 % .