Мощность какая?

0
17 сентября 2013, 17:52

какой тип движка?

1
17 сентября 2013, 17:56

Я думаю, сушить лучше всего феном с последующей модельной укладкой обмоток в статор.

0
17 сентября 2013, 18:06

если порстой асинхронник. снимай якорь. ставь вертикально статор и сунь вовнуторь простую лампочку накаливания ватт150-200. только смотри что бы лампочка не касалась железа и обмоток. за несколько часов просохнет. если движок большой несколько лампочек сунь.

0
18 сентября 2013, 05:58

если мощность 150-200 киловат тип асинхронный

Да уж. Тогда только пушкой. Разбирать на усмотрение. :[] 8[] :(

1
18 сентября 2013, 08:35

Да уж. На 200-т киловатном один ротор килограмм 300 весит.

Способ просушки лампой накаливания широко использовался у нас на производстве. Но 200 кВт просушить это, наверное, пару дней надо.
Ну а если по науке, то необходимо разобрать двигатель и по местить ротор и статор двигателя в печь, прогретую минимум до 80 градусов. Затем каждые пол часа поднимать температуру на 5 градусов до достижения температуры 105 гр. Цельсия. При 105 гр. просушивать не менее часа. После чего необходимо измерить сопротивление изоляции Мегаомметром на 500 В. Сопративление изоляции должно быть больше или равно
R=20U/1000+2P, где U - номинальное напряжение двигателя, Р - мощность двигателя.

0
18 сентября 2013, 09:08

мы сушили тепловой пушкой, двигатели разбирали, статор и ротор раздельно, потом проверка сопротивления изоляции, потом сборка и на стенд проверки.

1
19 сентября 2013, 00:17

После "утопления" на КНСках (канализационные станции) сушили элементарно -
1. Разбор
2. промывка струей воды ( чем быстрее, тем лучше)
3. Просушка - 75 - 250кВт - пушкой, меньше можно и лампочками, но дольше.
Главное всю срань ВЫМЫТЬ, иначе лак разъест.
Проверка на сопротивление сначала ТЕСТЕРОМ!!!! Мегоомметром после ОКОНЧАНИЯ сушки!!!!

0
23 сентября 2013, 12:46

Горыныч Мегоомметром после ОКОНЧАНИЯ сушки!!


Типа по сырому изоляцию мегер может ухудшить?

0
23 сентября 2013, 22:54

megavolt5144Типа по сырому изоляцию мегер может ухудшить?

Согласно РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, п. 2.4. Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами.
А проще - при недосушеной изоляции элементарно мегаомметром пробить изоляцию обмотки и все - перемотка.
Было в быту - прибором движок магнитофона дает плохую изоляцию, сушка дает улучшение, но незначительное. Провар в трансформаторном масле вылечил движок. Сейчас это уже как басня, нет необходимости что-то ремонтировать, дешевле заменить на новое. :[] :[] :[]

0
24 сентября 2013, 13:29

какую аппаратуру юзаете для испытания повышенным напряжением? У вас спец лаба есть? Или можно "самому" 2кВ на минуту сочинить?

0
24 сентября 2013, 21:12

megavolt5144какую аппаратуру юзаете для испытания повышенным напряжением? У вас спец лаба есть? Или можно "самому" 2кВ на минуту сочинить?

Все оттуда же -
п. 5.1 Измерение сопротивления изоляции
Производится мегаомметром, напряжение которого указано в табл. 5.1.
Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при номинальном напряжении обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ - мегаомметром на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1 кВ - мегаомметром на напряжение 2500 В.