|
соединение N и PE в ШС после разделения в ВРУ, чем опасно?
 Эксперт клуба farapon (575.00) |
Всем здравствуйте! При детальном осмотре электроустановок на новой работе разглядел следующее: В ВРУ сделано разделение PEN на N PE, есть повторное заземление. Далее отходят 4х жильные кабели и стальной пруток в ШС сталовой,там пруток приварен к корпусу и N кабеля тоже приболчена к корпусу. На потребители расходятся 4х жильные кабели, где синяя жила выполняет функции N для однофазной нагрузки и PE для 3х фазной.
|
|
Желательно фото!!!! А то без бутылки не разобраться(шучу!!!!)
Может навлеку гнев, но так ли это страшно. Может оборудования нет 3-х и 5-ти проводного и проводки соответствующей. Это где находится? Про УЗО и ДИФ там видимо не знают. Кстати такое не редкость.
Вообще бютжетное образовательное учреждение. Конкретно-студенческая столовая. пример. с группы ШС вышел ВВГ4х2.5,пришёл на 4полюсную розетку,в которую влючается мясорубка(3ф двигатель) и взят шлейф на 1ф розетку ,куда влючен холодильник и бытовой миксер.
Господа..есть стандарты, ГОСТы, и т.п. Где все это разжевано.
ПУЭ 7 Рис. 1.7.1. Схемы выполнения систем TN-S, TN-C, TN-C-S, ТТ и IT в электроустановках трехфазного тока
Оборудования нет 3-х и 5-ти проводного и проводки соответствующей.
Раз бюджетное образовательное учреждение то до реконструкции может быть далеко