|
Буквенные обозначения на щитах
 Эксперт клуба farapon (575.00) |
Приветствую коллеги! Встал вопрос ,как правильно" обозвать" щитки? Обслуживаю учебный корпус , имеются щитки ,от которых запитано освещение и розетки аудиторий ,коридров и кафедр. Эти щитки были установлены по проекту и имеют обозначение ЩО. Позже были установлены ещё щитки ,от которых запитали комп.классы и дополнительные розетки на кафедрах.потому как вся проводка выполнена ВВГ 3х1.5 и мощности стало нехватать. 2года назад установили ещё щитки отдельно для питания кондиционеров. Как правильно обозначить? если есть какой нормативный документ,подскажите пожалуйста
|
|
Щитки силовые маркируются, как правило, исходя из функционального назначения, например: щит освещения (ЩО,ЩАО), щит распределительный (ЩР), щит квартирный (ЩК), шкаф учета (ШУ), щит ввода и распределения (ЩВР), щит учета и распределения (ЩУР)
Ваши щитки, что есть в проекте сохраняют маркировку.
Щиты "компьютеров" назовите ЩИ
Щиты кондеев - ЩВ (или ЩК)
Почитать стоит: ГОСТ Р 51778-2001 (о том, какая маркировка должна быть на щитках)
Есть еще такой тугамент: РТМ 36.18.32.3 "Обозначения буквенно-цифровые в электотехнической проектной и проектно-конструкторской документации", но он не является обязательным и предложенная там маркировка ка-то не прижилась.