Помогите советом. Вводная: два дома, ж-б опра ВЛ-0,4 кВ, потребитель не хочет кабелей в земле,так что подводы к домам нужно выполнить "воздушкой". Как закрпить щиты учета понятно - бондажная лента.
Вопросы:
1) Каким кабелем сделать спуск до ЩУ?
2) Нужно ли кабеля идущие по телу опоры прятать в гофру, металорукав, короб?
3) Как грамотно, закрепить кабеля к опоре, да так что бы обеспечить возможность в дальнейшем,обслуживать ВЛ т.е. четыре кабеля нужно так уложить, что бы они не мешали спуску-подъему на опору с помощью лаз.
За ранее спасибо!
1
11 июня 2013, 04:51

1. СИП
2. Я обычно прячу в изолированный металлорукав
3. Используйте лестничный лоток

0
11 июня 2013, 14:49

1).Тем же каким будешь подключать дом, СИП например.
2).Точно не помню, но вроде на улице до 2,5 метров нужно в метал, дальше открыто(если х-ки кабеля позволяют).
3).Для того чтобы не мешали, наверное только в металлических трубах, мешать будут, но не повредишь. Закрепить можно и бандажом, можно скобами пресверлить, или как выше говорили лоток только вынос нужно сделать чтобы лаз пролазил.

0
14 июня 2013, 15:32

обычно не парятся, просто спускают на скобах, обвязках, бандаже. кабель конечно такой же как идет на дом, на хрен лишние соединения. видел и такое решение, на уголках и шпильках сантиметрах в 15 от столба и лоток для кабелей, и щит. и на когтях лезь пожалуйста. правда столб был квадратного сечения и симпатично смотрелось. ввод в щит в трубе , снизу. ну и конечно пункт №2 предыдущего коллеги. хотя и на это последнее время всем по барабану (исключительно мои наблюдения)

0
20 июня 2013, 14:54

У нас СТРОГО запрещено сверлить столбы только на хомуты даже щит с счетчиком на мет. хомуты вещают

0
20 июня 2013, 17:27

Везде сверлить столбы запрещено!!!