Судя потому над чем сейчас работаю http://www.volt-m.ru/faq/view/581/, видимо можно. Только вот пытаюсь выйти на инженера-проектировщика (создателя сия творения) и задать ему вопросы, только вот не могу. Следы к нему теряются.
Всем большое спасибо. Посмотрел все ссылки, но увы так и не нашёл ответа.
Всетаки возможно ли исключить обычное ВРУ с ручным переключателем, с заменой на АВР?
Жилой дом относится к потребителям 3 категории, к таким потребителям подключение резервного питания не предусматривается. И вообще, решение таких вопросов в компетенции проектной организации, только они могут запроектировать резервное питание, но это надо ОООООчень обосновать.
MalanВсетаки возможно ли исключить обычное ВРУ с ручным переключателем, с заменой на АВР?
В данной ситуации - есть у заказчика (ТСЖ) деньги - делай что просят. Если по ТУ есть II категория, НИКТО не в праве ЗАПРЕТИТЬ УЛУЧШЕНИЕ. Делай хоть I категорию с ДГУ (особую), это Ваши денежные проблемы.
Судя потому над чем сейчас работаю http://www.volt-m.ru/faq/view/581/, видимо можно. Только вот пытаюсь выйти на инженера-проектировщика (создателя сия творения) и задать ему вопросы, только вот не могу. Следы к нему теряются.
Поищи здесь - неплохой форум...http://www.proektant.org/index.php?board=26.0
За ссылочку еще раз спасибо огромное.
Всем большое спасибо. Посмотрел все ссылки, но увы так и не нашёл ответа.
Всетаки возможно ли исключить обычное ВРУ с ручным переключателем, с заменой на АВР?
Жилой дом относится к потребителям 3 категории, к таким потребителям подключение резервного питания не предусматривается. И вообще, решение таких вопросов в компетенции проектной организации, только они могут запроектировать резервное питание, но это надо ОООООчень обосновать.
В данной ситуации - есть у заказчика (ТСЖ) деньги - делай что просят. Если по ТУ есть II категория, НИКТО не в праве ЗАПРЕТИТЬ УЛУЧШЕНИЕ. Делай хоть I категорию с ДГУ (особую), это Ваши денежные проблемы.
Добрый день!
На днях выложим типовые решения АВР.
Там несколько схем со спецификацией, посмотрите, может Вам подойдет что-нибудь.
Сюда? - http://www.volt-m.ru/diagrams/