 Опытный электрик Ижэлектрик (13.00) |
На новые частные дома (котеджи) энергосбыт требует установку счетчика с УЗИП. Посмотрел почитал в инете нашел несколько вариантов установки таких ВРУ. Одни собираються с автоматом на ввод другие со вставками. На Ваш взгляд коллеги какой из вариантов лучше?
|
|
С автоматами удобней будет монтаж производить.
С автоматами.
Вставки в жилом доме-коттедже только до первого сгорания вставок. Потом их никто не найдет и поставят жучок.
что за узип? расскажите тут подробнее, т.к. вчера на переговорах решили зелать ЗИП или УЗИП, надо понять что это и определиться с ним!
Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений (сокр.УЗИП) - служат для защиты от импульсных перенапряжений и помех в сети.Защищаю цепь при прямом или косвенном попадание молнии.По размерам схоже с модульными автоматами.Одни подключают после автоматов , другие между шинами ставят.По деньгам тоже полное разнообразие.
Удобно то удобно но как правильнее?
Ставят и со вставками и с автоматами.Ставьте как удобней, как место позволяет, обслуживание в дальнейшем и т.д.
Вот статья, может поможет. А может ещё больше запутает.
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/87-2011-04-25-05-46-59.html
У автоматов тоже есть определённый лимит срабатывания. Так что если грозы бывают часто, скорой замены не избежать.
electron79
У автоматов тоже есть определённый лимит срабатывания. Так что если грозы бывают часто, скорой замены не избежать.
Вы правы. У автоматов лимит есть. Порядка 10 тысяч, в зависимости от производителя.
Думаю, что автомат лучше и практичней.
Это моё мнение. Мнение других специалистов - тоже интересно.
По моему у защиты от импульсных перенапряжений намного меньше. Поэтому и писал про лимит срабатывания.
Не внимательно прочитал вопрос. Оказывается вопрос не про УЗИП а про защиту вводного шкафа (автомат - плавкие вставки), и тема вопроса не корректна. Если говорить про УЗИП, то есть два варианта и сполнения такой защиты: 1. это модульные устройства (модуль меняется после каждого срабатывания); 2. востанавливающиеся (несколько срабатываний).
А причём здесь УЗИП ?