Исполнительная документация
 Эксперт клуба electron79 (720.00) |
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, нужно ли готовить исполнительную схему на проводку? Речь идет об очень большом объекте. Если делать развёртку стен, то времени надо будет потратить немеренно. У кого есть опыт строительства больших объектов - подскажите.
|
|
Сдавал объекты. Просто составлял Акт скрытых работ где указывалось в каких осях здания они выполнены и по какому ПРОЕКТУ. ну и соответственно подписи представителей заказчика подрядчика
Исполнительная рисуется как подтверждение актов. Всех остальных уговорил неделать, а эксплуатационщики её требуют.
electron79
Всех остальных уговорил неделать, а эксплуатационщики её требуют.
Тогда:
- вариант 1 - сделать.
- вариант 2 - уговорить эксплуатационщиков.
Если делал по проекту
Вариант 1:
1. На листе (чертеже), где есть отступления от проекта, делаются поправки, от руки, с атографом,(желательно и с должностью) и датой лица согласовавшего это измненениние. Обычно это проектировщик. Возможно, трое: проектировщик, представитель эксплуатации (владелец) и представитель обслуги (гл.электрик).
2. Возможно отдельный чертеж, как дополненинение к какому-то чертежу. Можеш делать хоть от руки, но обязательно заверь подписями, см. п.1.
3. С оригинала согласованных/утвержденных чертежей сделай две копии. Оригинал остается у тебя, одна копия - владельцу/заказчику, вторая - тоже закзчику, но для обслуживающего персонала.
4. Ну смета, это действительно, просто Акт скрытых работ.
Вариант 2:
1. Оформляеш письмом на проектировщика, список недоделок...
2. Проетировщик делает на основании "Замечаний", индексацию проекта. Причем, если это недоделки проектировщика - бесплатно, а если это по причине изниненния исходных данных, то за доп.деньги (но не более 30% от стоимости проекта).
3. Смета и спецификация, так же индексируются. Стоимость на их индексацию не берется т.к. уже учтена в проекте.
Если делал не по проекту, тогда его просто надо сделать, а спецификацию подогнать под сущ.расход
Они правы. Ты сделал, ушел и забыл. А им эксплуатировать. Самый простой способ - фотографии с захватом недвижимых объектов - оконные, дверные проемы. Однолинейку обязательно. Это если не проекту. С проектом проще - берешь у проектировщиков электронную копию, вносишь изменения, распечатываешь, и все дела.
Уникальный эксплутационщик видимо...Можно на этапе отделки сделать ФОТО электропроводки для будущей эксплуатации...На квартирах (небольшой объект) я обычно рисую такую схему от руки после выполнения работ.
Немного не раскрыл тему и ввел коллег в заблуждение. Строится здание: три, соединённых между собой секции - офис, гостиница, СПА комплекс. Гостиница - это двадцати этажное здание, где расположено около 300 номеров. Подрядчик, для того, чтобы подтвердить объёмы выполненых работ, каждый месяц делает "промежуточную исполнительную". Если делать её по правилам ( развертка стен, размерные привязки и т.д.) то просто утонешь в бумагах, по сути никому не нужных. Поэтому и возник вопрос - а надо ли её вообще делать? В любом случае, по окончании всех работ будет делаться полноценная исполнительная.
В принципе уже принято решение, позволяющее сэкономить много времени и потратить минимум бумаги: взяли проект типового номера, написали на нем, что это исполнительная схема, и перечислили номера помещений, где проводка уже выполнена.
Всем спасибо за участие.
Как вариант делать в электронном виде. В автокаде рисуется достаточно быстро.
В электронном виде чертежи не подпишешь.
В электронном виде чертежи не подпишешь.
Можно подписать бланк о приеме электронного чертежа
Полтора года назад (работал в эл.монтажной фирме) сдавали комплекс домов 7 корпусов, в общей сумме 1420 квартир. На исполнительную документацию ушло 8 коробок (не пачек) бумаги А4 и 2 коробки А3. Каждый акт печатается в четырех экземплярах с приложением чертежа. Могу скинуть форму.
Полтора года назад (работал в эл.монтажной фирме) сдавали комплекс домов 7 корпусов, в общей сумме 1420 квартир. На исполнительную документацию ушло 8 коробок (не пачек) бумаги А4 и 2 коробки А3. Каждый акт печатается в четырех экземплярах с приложением чертежа. Могу скинуть форму.
Спасибо. Формы есть. Мы тоже печатаем в четырех экземплярах. На конечной стадии строительства обязательно будет комплект исполнительной. Но в промежуточной стадии закрытия объёмов за месяц думал этого избежать.