короткое замыкание
 Электрик-наставник alik62 (117.00) |
380- три УЗО два работают нормально.Третье ,плюс автомат -отдельная группа.Фаза на автомат,земля на клемнике РЕ.
ноль N подсоединяю на клемник общий, срабатывает УЗО или автомат.Попробовал на само УЗО детжит.
|
|
Узо как срабатывает, вместе с автоматом или без, с хлопком или тихо и молча выключается?
Схемно изобрази это. Без обид!
отключается или УЗО или АВ .хлопки слышны.схема ,здесь,?не смогу. Сфоткать попробую .Завтра (1мая)надо запустить.
Сегодня времени не было доделать.Без счетчика (промежуточный) пока держится,но с УЗО.
Страно? но с этого же УЗО на N клемник идет N.На клемник посодить не дает.Хозяин доволен,но так ?меня смущают морозильные камеры.Может моторы? ,в каком то положении клинят?
для каждого узо плюс автоматы( отдельная группа) требуется своя нулевая шина никаким образом не имеющая контакта с другими нулевыми шинами.До узо ноль может быть общим.Заземляющие провода на одну заземляющую шину.
но с этого же УЗО на N клемник идет N
Если подключено так, то правильно. УЗО может срабатывать если действительно есть утечка.
-
Если срабатывает автомат, то КЗ в цепи нагрузки, или может быть большой пусковой ток (мотор, трансформатор).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так неправильно!!! УЗО сработает сразу при подаче питания.
спасибо .нашел.N на корпусе двигателя был .видимо слабо прикручен .Б/У оборудование .клиент хотел схитрить.