Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>токо-временная харрактеристика ПАР-25.

токо-временная харрактеристика ПАР-25.

Опытный электрик
mityai46
(14.00)
Подскажите пож-ста какой ток срабатывания у ПАР-25?

Спасибо за помощь
0
26 апреля 2013, 11:03

Номинальный ток, А 25

0
26 апреля 2013, 12:04

да ,но это номинальный ток,а я спросил при каком токе сработает магнитная защита ?

1
26 апреля 2013, 13:02

mityai46при каком токе сработает магнитная защита ?

Параметры написаны на корпусе. Магнитная от 7до 12 крат, тепловая от 1,1 до 1,3 крат номинального тока. Все указано на корпусе.