E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>подключение контактора в щите вентиляции помещения

подключение контактора в щите вентиляции помещения

levit_2008
(9.00)
В щите вентиляции помещения после вводного автомата установлен контактор, который запитан с пожарного щита в ВРУ, Возможна ли установка этого контактора в главном щите вентиляции, установленном в ВРУ
Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
12 апреля 2013, 12:51

Какая то каскадная схема получается. Главный щит вентиляции расположен в ВРУ. Тогда это просто ВРУ. А если главный щит вентиляции запитан от ВРУ и находится рядом, то это отдельный щит. Хотя и щит в щите тоже имеет место быть в нашей российской реальности.
А по поводу вопроса, думаю от перестановки слагаемых сумма не меняется. Не важно где он расположен, главное чтобы отработал правильно, а именно, обесточил вентиляционные установки во время пожара. ТТТ. Ну и сам был защищен автоматом и желательно катушка контактора в щите пожарной охраны.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 апреля 2013, 16:00

Вопрос построен некорректно. Контактор "...который запитан с пожарного щита в ВРУ..." . Имеется в виду подключена катушка контактора? А силовые контакты запитаны от вводного автомата щита вентиляции?

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
12 апреля 2013, 17:23

И что вас смущает. Контактор (силовая часть) питается с ВРУ….ну И-и-и-и? в общем все правильно. А вот управление катушкой с пожарного щита . нормальная такая практика. Если хотите перенести контактор в пожарный щит …..не вопрос переносите. Только посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО!.....какие токи потекут по силовой его части. Возможно тока вводного автомата в пожарном щите не хватит. И при включении пускателя…тупо выбьет автомат, полностью вырубит пожарный щит. А ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО!. Видимо именно по этому…контактор стоит в ВРУ, а не в пожарном щите. Можно конечно перенести контактор вместе с питающими и отходящими проводами. Но надо ли???

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
12 апреля 2013, 21:31

Какие то вопросы провокационные.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
12 апреля 2013, 22:33

Контактор (катушку) всегда можно запитать через промежуточное реле, которое потребляет несколько десятков мА и запитать это реле откуда угодно. А силовую часть (контактор и вентилятор) - от цепи, которая точно не повлияет на работу пожарного щита

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
12 апреля 2013, 22:36

desperado3А по поводу вопроса, думаю от перестановки слагаемых сумма не меняется. Не важно где он расположен,


А вот тут я не согласен. Надо смотреть какая длина трассы кабеля, т.к. может понадобиться изменение параметров Автомата или контактора

Был случай, система вентиляции жилых комплексов, одинаковые движки, одинаковые автоматы контакторы, только проекту на одном подъезде ЯУ стоял на крыше около движка, а на другом подъезде в эл щитовой. в эл щитовой пришлось поставить автоматы с большим Амперажем

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
12 апреля 2013, 22:39

Если честно вопросы не понятные
Как главный щит вентиляции может быть расположен в ВРУ????

0
13 апреля 2013, 02:11

Пожарный щит и ЩВ расположены в ВРУ пр проекту.

0
13 апреля 2013, 02:20

Силовая часть контактора стоит в цепи ЩВ и ЩВ-1,питание на катушку контактора идёт от пожарного щита , контактор установлен тв ЩВ-1.. Можно ли установить контактор в ЩВ и не нарушает это правила?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
13 апреля 2013, 09:50

ВРУ как понимаю, это помещение, где находится шкаф ВРУ, и другие шкафы - ШВ, ШВ-1 и т.д.

levit_2008 Можно ли установить контактор в ЩВ и не нарушает это правила?

В принципе можно, но питание силовых цепей должно идти из этого же шкафа, т.е. ЩВ. Для эксплуатации ДОЛЖНА быть оставлена схема с внесенными Вами изменениями (утвержденными проектировщиками и заказчиком).
Чем, интересно, вызвано такая необходимость? Отсутствием места? Или контактор другого габарита?

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
13 апреля 2013, 14:57

ВРУ я так понимаю называется эл щтовая.
ВРУ -это щит в котором находятся ВВОДА(1 ввод и 2 ввод) . От него запитываются ГРЩ(главный распределительный щит ). вот с ГРЩ и запитаны ваши ЩВ

0
13 апреля 2013, 17:30

Суть вопроса в том, что если контакторы ЩВ-1, ЩВ-2, ЩВ-3 (Установлены в разных помещенгиях) перенести в ЩВ, то не надо будет прокладывать три отдельных кабеля в каждый вентиляционный щит на катушки контактора. Экономия кабеля и времени.

Эксперт-электрик
laberion (59)
0
13 апреля 2013, 19:51

Наверняка эти ЩВ установлены в помещениях в которых установлены и вентиляторы, а если так, то это требования техники безопасности по ремонту и эксплуатации данного оборудования.

Эксперт-электрик
laberion (59)
0
13 апреля 2013, 19:56

levit_2008Пожарный щит и ЩВ расположены в ВРУ пр проекту.


Проект можно изменить только после согласования с заказчиком и проектировщиком. Самопроизвольные изменения запрещены...., или заказчик потом не примет, или контролирующий орган оштрафует.....

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
13 апреля 2013, 20:37

levit_2008Суть вопроса в том, что если контакторы ЩВ-1, ЩВ-2, ЩВ-3 (Установлены в разных помещенгиях) перенести в ЩВ, то не надо будет прокладывать три отдельных кабеля в каждый вентиляционный щит на катушки контактора. Экономия кабеля и времени.

Теперь понятно. У Вас с этой переделкой проекта возникнут БОЛЬШИЕ проблемы. Согласование с ГИПом, заказчиком, МЧС займет больше времени и средств, чем Вы сэкономите.

0
14 апреля 2013, 20:37

Всем спасибо за помощь!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить