Как соединить шлейфом кабель

Электрик-наставник
serega52
(161.00)
Может у кого есть варианты как сделать соединение. Задача запитать 2 шита: ЩС1 и ЩС2 кабелем 5*25, дело в том , что он по проекту идет шлейфом от ЩС1 к ЩС2, в ЩС1 вводной автомат на 40А и через его клеммы так не получится. У меня есть варианты через орехи шлейф пустить, но он тоже как то вроде не очень. А еще на ЩС2 автомат вводной 100А и нагрузка около 30-40кВт (кухня в детсаду), это я к тому что проектанты глумятся, как мне кажется.
Мастер-электрик
sergtq (36)
0
03 апреля 2013, 22:11

Поставь в ЩС1 дополнительнительные клемники.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
03 апреля 2013, 22:17

Ну да через орехи или клемники на "дин-рейку" например 285-195 (серый), 285-194 (синий), 285-197 (желто-зелёный), модуль для отвода проводов 285-407. WAGO

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
03 апреля 2013, 22:20

libertaselectroНу да через орехи или клемники на "дин-рейку" например 285-195 (серый), 285-194 (синий), 285-197 (желто-зелёный), модуль для отвода проводов 285-407. WAGO


а не лучше клемную колодку, опресовать наконечники и затянуть болтами

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
03 апреля 2013, 22:22

МахКZа не лучше клемную колодку, опресовать наконечники и затянуть болтами


И так можно. Шлейф он и в африке шлейф :[]

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
03 апреля 2013, 22:23

С орехами и клемниками меньше места в щите займётся. :[]

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
03 апреля 2013, 22:25

libertaselectroС орехами и клемниками меньше места в щите займётся. :[]


:[] а тута смотря какой кабель

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
03 апреля 2013, 22:26

5х25,0

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
03 апреля 2013, 22:27

или может около ЩС поставить распредкоробку где будет соединения орехами чтоб места в щите не занимать???

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
03 апреля 2013, 22:28

МахКZили может около ЩС поставить распредкоробку где будет соединения орехами чтоб места в щите не занимать???


Такой вариант должен был бы в проекте заложен.

Эксперт клуба
МахКZ (470)
0
03 апреля 2013, 22:36

libertaselectro
МахКZили может около ЩС поставить распредкоробку где будет соединения орехами чтоб места в щите не занимать???


Такой вариант должен был бы в проекте заложен.


можно согласовать

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
03 апреля 2013, 23:37

Кабель без разрыва гони в ШС-2, а на ШС-1 через прокалывающие зажимы СИПовские отпайку.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
04 апреля 2013, 11:43

ГорынычКабель без разрыва гони в ШС-2, а на ШС-1 через прокалывающие зажимы СИПовские отпайку.

Самый чёткий вариант!

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
04 апреля 2013, 20:46

Вариант хорошь, но кабель предыдущая фирма уже проложила.

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
04 апреля 2013, 20:53

Сегодня в магазине интересный вариант нашел называется Распредблок на динрейку РБ-125, выглядит как несколько нулевых шин (3-4шт)объединенных под одним корпусом с отверстиями под 35мм под синим пластиковым стеклом, наверное на него соединю.

Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
04 апреля 2013, 22:08

serega52Сегодня в магазине интересный вариант нашел называется Распредблок на динрейку РБ-125, выглядит как несколько нулевых шин (3-4шт)объединенных под одним корпусом с отверстиями под 35мм под синим пластиковым стеклом, наверное на него соединю.


вещь неплохая, сам использую для коммутации в щите, но лет 10 назад видел как щит горит именно из-за такой штуки, только тогда она legrand была. Вариант прокалывающих зажимов наилучший.(дешево и сердито). А вообще на практике лет так 7 назад при строительстве Японского посольства, нам привозили специальные муфты ответвительные.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
04 апреля 2013, 22:46

serega52Вариант хорошь, но кабель предыдущая фирма уже проложила.

Вопросы: 1. Завели в ШС-1? 2. Перемычку между ШС положили? 3. Место в ЩС-1 есть для болтового соединения?
РБ-125 хорошая штука, когда к одному кабелю (к примеру 25мм2) нужно подключить МНОГО мелких без защиты. Но ГОРЯТ они за милую душу. Соединительным элементом является шина, полностью аналог нулевой. НО!!! Нулевая шина ОДНА в пространстве, и если будет плохой контакт, просто где-то исчезнет нуль. Смотрим здесь - в нескольких миллиметрах друг от друга находятся такие шины, отделенные тонким слоем какого-то пластика. Если пропускать большие токи (125А) или около того, то при ненадлежащем обслуживании пожар неминуем.

Эксперт клуба
ботва (842)
0
05 апреля 2013, 08:34

serega52Сегодня в магазине интересный вариант нашел называется Распредблок на динрейку РБ-125, выглядит как несколько нулевых шин (3-4шт)объединенных под одним корпусом с отверстиями под 35мм под синим пластиковым стеклом, наверное на него соединю.


Эксперт клуба
ботва (842)
0
05 апреля 2013, 08:35

я такими давно пользуюся. а в щитах горят не только они.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
05 апреля 2013, 08:49

Если два кабеля в один автомат не запихнуть, то можно использовать шинки. Покупаешь в магазине шину подходящего сечения, подтачиваешь под клемму автомата, сверлиш по два отверстия на каждой и сажаешь кабеля с опресованными наконечниками.

Эксперт клуба
ботва (842)
0
05 апреля 2013, 08:51

тоже вариант.