Как соединить шлейфом кабель
 Электрик-наставник serega52 (161.00) |
Может у кого есть варианты как сделать соединение. Задача запитать 2 шита: ЩС1 и ЩС2 кабелем 5*25, дело в том , что он по проекту идет шлейфом от ЩС1 к ЩС2, в ЩС1 вводной автомат на 40А и через его клеммы так не получится. У меня есть варианты через орехи шлейф пустить, но он тоже как то вроде не очень. А еще на ЩС2 автомат вводной 100А и нагрузка около 30-40кВт (кухня в детсаду), это я к тому что проектанты глумятся, как мне кажется.
|
|
Поставь в ЩС1 дополнительнительные клемники.
Ну да через орехи или клемники на "дин-рейку" например 285-195 (серый), 285-194 (синий), 285-197 (желто-зелёный), модуль для отвода проводов 285-407. WAGO
а не лучше клемную колодку, опресовать наконечники и затянуть болтами
И так можно. Шлейф он и в африке шлейф :[]
С орехами и клемниками меньше места в щите займётся. :[]
:[] а тута смотря какой кабель
5х25,0
или может около ЩС поставить распредкоробку где будет соединения орехами чтоб места в щите не занимать???
Такой вариант должен был бы в проекте заложен.
Такой вариант должен был бы в проекте заложен.
можно согласовать
Кабель без разрыва гони в ШС-2, а на ШС-1 через прокалывающие зажимы СИПовские отпайку.
Самый чёткий вариант!
Вариант хорошь, но кабель предыдущая фирма уже проложила.
Сегодня в магазине интересный вариант нашел называется Распредблок на динрейку РБ-125, выглядит как несколько нулевых шин (3-4шт)объединенных под одним корпусом с отверстиями под 35мм под синим пластиковым стеклом, наверное на него соединю.
вещь неплохая, сам использую для коммутации в щите, но лет 10 назад видел как щит горит именно из-за такой штуки, только тогда она legrand была. Вариант прокалывающих зажимов наилучший.(дешево и сердито). А вообще на практике лет так 7 назад при строительстве Японского посольства, нам привозили специальные муфты ответвительные.
Вопросы: 1. Завели в ШС-1? 2. Перемычку между ШС положили? 3. Место в ЩС-1 есть для болтового соединения?
РБ-125 хорошая штука, когда к одному кабелю (к примеру 25мм2) нужно подключить МНОГО мелких без защиты. Но ГОРЯТ они за милую душу. Соединительным элементом является шина, полностью аналог нулевой. НО!!! Нулевая шина ОДНА в пространстве, и если будет плохой контакт, просто где-то исчезнет нуль. Смотрим здесь - в нескольких миллиметрах друг от друга находятся такие шины, отделенные тонким слоем какого-то пластика. Если пропускать большие токи (125А) или около того, то при ненадлежащем обслуживании пожар неминуем.
я такими давно пользуюся. а в щитах горят не только они.
Если два кабеля в один автомат не запихнуть, то можно использовать шинки. Покупаешь в магазине шину подходящего сечения, подтачиваешь под клемму автомата, сверлиш по два отверстия на каждой и сажаешь кабеля с опресованными наконечниками.
тоже вариант.