 Опытный электрик Mart_2013 (18.00) |
Уважаемый, Yuru
Спасибо за указанные стандарты.
Очень интересный и нужный ГОСТ Р 51321.5-2011.
С каскадированием ничего не получиться, т.к. при этом требуется выстраивать защиты,
но и так отходящая линия на ландшафтный свет защищается автоматическим выключателем
10А/В.
Возможна только индивидуальная установка на каждый светильник АВДТ-6/0,03,
но и этого стауить негде, кроме как в шкафчиках на уровне земли на подставке вблизи выделенной группы
светильников.
Всем, кто откликнулся, спасибо!
|
|
АВДТ, т.е. дифавтоматы использутся для экономии места. Поскольку место Вам изыскивать всё равно придётся, ставьте отдельно УЗО и 2-полюсной автомат, лучше с время-токовой характеристикой В.
Целесообразно убедить руководство в необходимости установки наземных РУ, от которых запитать светильники. В РУ установить АВ+ВДТ или АВДТ.