E-mail:
Пароль:

()
0
27 июня 2011, 18:37

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
РАЗДЕЛ ПУЭ "ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА"..

0
16 августа 2011, 01:01

Лучше в трубе ПНД или в пенопропиллене с красной полосой. Гофра ни от чего не защищает.

0
16 августа 2011, 08:50

гофра в данном случае защищает провода в стяжке от натяжения на разрыв. Ну и чтобы строители не растоптали 8)

0
17 августа 2011, 03:13

если стяжка <10 см., я б не стал))

0
17 августа 2011, 22:09

А что мешает сделать монтаж по стенам? Ведь написано - квартира беэ внутренней отделки, что огород городить? Или какие нюансы я упустил? А провод NYM больше подходит для наружнего открытого монтажа.

0
24 августа 2011, 01:06

В обычных магазинах продается гофра легкого типа, наступил на неё и все всмятку, но есть гофра тяжелого типа и сверхтяжелого типа, она выдерживает вес человека до 120 кг.

Насчет пересечений, сейчас делаем монолитно-кирпичный дом на 312 квартир в Щелково, там разводка электрики, слаботочки и отопления по квартире в стяжке пола. Пересечений и в квартре и на площадке полно, все делается в черновой стяжке (10 см), проект согласован с Ростехнадзором, проблем никаких нет. Точно такой же дом сдали в прошом году, все работает, проблем нет

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить