Я так думаю , шина медь 30 *4 держит 475 А , видно и из таблицы. То 30 * 10 = 2 по 475 и + 237,5 , получается 1187,5 А. Правильный ход мыслей или нет?

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
26 марта 2013, 22:02

На почте смотри скинул.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
26 марта 2013, 22:28

а гед ты взял 30 на 10?

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
26 марта 2013, 22:30

shaban83Я так думаю , шина медь 30 *4 держит 475 А , видно и из таблицы. То 30 * 10 = 2 по 475 и + 237,5 , получается 1187,5 А. Правильный ход мыслей или нет?

Логически - правильно! Но лучше округли в меньшую сторону, например 1100 А или 1000А, но я бы лично делал запас, например не давал бы нагрузку больше чем на 850 Ампер! (мой тебе совет)!

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
26 марта 2013, 23:17

Заказчик притащил.Только автомат на 1000 А.Получается впритык практически

Эксперт клуба
ботва (842)
0
27 марта 2013, 12:05

а по сечению проводов таблица токов есть?

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
27 марта 2013, 16:30

В ПУЭ есть.