|
uzoenkzg
0
26 марта 2013, 21:11 Я так думаю , шина медь 30 *4 держит 475 А , видно и из таблицы. То 30 * 10 = 2 по 475 и + 237,5 , получается 1187,5 А. Правильный ход мыслей или нет? 0
26 марта 2013, 22:30 shaban83Я так думаю , шина медь 30 *4 держит 475 А , видно и из таблицы. То 30 * 10 = 2 по 475 и + 237,5 , получается 1187,5 А. Правильный ход мыслей или нет? Логически - правильно! Но лучше округли в меньшую сторону, например 1100 А или 1000А, но я бы лично делал запас, например не давал бы нагрузку больше чем на 850 Ампер! (мой тебе совет)!
|