|
трансформаторы тока
0
24 марта 2013, 21:47 Все И2 шлейфом на землю один конец (1), второй на сч., И1 с каждого транса (2,4,6)на сч. и фазы с каждого транса (А,В,С) брать до тран-ра и тоже на сч. Ноль отдельным концом с шины. На крышке на сч, как правило рисуют схему подключения. Разберетесь. Сечение провода мин.2,5 , провод ПуГВ( бывший ПВ-3) И подключать надо все через коробку. Как-то так. 0
25 марта 2013, 09:02 По правилам, вторичные цепи тр-ров тока обязательно должны быть заземлены. Это требование связано с тем, что при обрыве цепи во вторичной обмотке тр-ров появляется высокое напряжение. Это Ваша безопасность. Если у Вас это не требуют, то встает вопрос компетенции проверяющих. 0
25 марта 2013, 09:10 electron79 selectУ нас в энергосбыте её называют десятипроводной. Вопрос. Один конец ТТ (назовём И1) со всех ТТ соединён с N. У нас это не требуется. На сколько важны эти перемычки? По правилам, вторичные цепи тр-ров тока обязательно должны быть заземлены. Это требование связано с тем, что при обрыве цепи во вторичной обмотке тр-ров появляется высокое напряжение. Это Ваша безопасность. Если у Вас это не требуют, то встает вопрос компетенции проверяющих. Спасибо за подробный ответ. Буду ставить, пусть им будет стыдно :[]. Ещё бы ссылочку, абзац где это сказано. Вдруг сослаться придётся. 0
25 марта 2013, 11:50 п. 1.5.37 ПУЭ изд.7, но там ссылаются на главу 1.7. Почитайте внимательней - наверняка найдете. 0
25 марта 2013, 16:51 только сегодня И2 между собой заземлял, потому что проверяющий не принял, а хотя раньше ниразу 0
25 марта 2013, 20:03 electron79п. 1.5.37 ПУЭ изд.7, но там ссылаются на главу 1.7. Почитайте внимательней - наверняка найдете. 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными. В 1.7 про этот случай не нашёл. electron79п. 3.4.23 ПУЭ изд. 6. 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда. Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять. Получается "закон это я - энергосбыт". Нигде нет обязательно. Кстати и в паспортах на счётчики тоже. По крайней мере СА-4.... serega52только сегодня И2 между собой заземлял, потому что проверяющий не принял, а хотя раньше ниразу Начальник(проверяющий) всегда прав >[ 0
26 марта 2013, 09:02 select Получается "закон это я - энергосбыт". Нигде нет обязательно. Кстати и в паспортах на счётчики тоже. По крайней мере СА-4.... "Вторичные обмотки ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ тр-ров тока допускается не заземлять". Соответственно, тр-ры тока, используемые в других целях (например измерительные) следует заземлять. Я так думаю. 0
26 марта 2013, 18:45 electron79 select Получается "закон это я - энергосбыт". Нигде нет обязательно. Кстати и в паспортах на счётчики тоже. По крайней мере СА-4.... "Вторичные обмотки ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ тр-ров тока допускается не заземлять". Соответственно, тр-ры тока, используемые в других целях (например измерительные) следует заземлять. Я так думаю. Трансформаторы приборов учета эл. энергии заземляются в обязательном порядке, а приборов измерения силы тока - необязательно, хотя некоторые технадзоры требуют, чтобы и их заземляли. Были реальные случаи - приходилось ехать на объект и кидать землю на трансы. Сейчас , если сталкиваюсь с трансформаторами тока - заземляю все, независимо куда и на что они идут, и + 2 провода в резерв закладываю от коробки до самого дальнего трансформатора. 8) 0
26 марта 2013, 20:12 Для себя решил, тоже буду заземлять,хотя по логике получается: покупаем счётчик. 0
26 марта 2013, 21:02 selectДля себя решил, тоже буду заземлять,хотя по логике получается: покупаем счётчик. Собираем по рекомендуемой в паспорте схеме. Если в паспорте с заземлением, показываем при надобности проверяющим. Если без заземления, показываем при надобности проверяющим. Только если не опломбирует клемники ТТ поставить перемычки, и спать спокойно? А если опломбирует? Заземляйте в любом случае. 0
23 октября 2013, 17:28 electron79 selectУ нас в энергосбыте её называют десятипроводной. Вопрос. Один конец ТТ (назовём И1) со всех ТТ соединён с N. У нас это не требуется. На сколько важны эти перемычки? По правилам, вторичные цепи тр-ров тока обязательно должны быть заземлены. Это требование связано с тем, что при обрыве цепи во вторичной обмотке тр-ров появляется высокое напряжение. Это Ваша безопасность. Если у Вас это не требуют, то встает вопрос компетенции проверяющих. Так то на схеме всё заземлено, как надо 0
23 октября 2013, 17:28 electron79 selectУ нас в энергосбыте её называют десятипроводной. Вопрос. Один конец ТТ (назовём И1) со всех ТТ соединён с N. У нас это не требуется. На сколько важны эти перемычки? По правилам, вторичные цепи тр-ров тока обязательно должны быть заземлены. Это требование связано с тем, что при обрыве цепи во вторичной обмотке тр-ров появляется высокое напряжение. Это Ваша безопасность. Если у Вас это не требуют, то встает вопрос компетенции проверяющих. Так то на схеме всё заземлено, как надо
|
Вопрос. Один конец ТТ (назовём И1) со всех ТТ соединён с N. У нас это не требуется. На сколько важны эти перемычки?