Мастер-электрик Донбасс (28.00) |
Коттедж.Ввод 3х фазный.На каждой фазе по вот такому стабилизатору и ввод в щит где идёт распределение по группам.
Проблема-выбивает автомат на стабилизаторе 100А примерно с переодичностью один раз в день,два при практически
небольшой нагрузке.Определил дело в котельной ,а там ещё один стабилизатор на 3кВт.Вот я и думаю неужели в нём
причина? Заранее благодарен.
|
|
Проверьте, может быть где-то искрят контакты. Стабилизаторы этого не любят. А какой стабилизатор?
Всё понял. Я недавно поменял три таких стабилизатора на Volter 18 кВт (кстати - их делают в Донецке). Было то же, что Вы описываете - немотивированное отключение одной из фаз даже при нагрузке <2А после автоматического запуска и последующего восстановления сетевого напряжения. PS относится к продвинутой серии, но что-то в них бывает не так. Моему заказчику сказали, что глючит блок управления. Действительно, выдаёт ошибку по перегрузке силовых ключей при 2 А. Смех!
Однако, перегрузка была. Вернее - её последствия. При искрении контактов в "левом" АББ на вводе могли постепенно повредиться силовые тиристоры. Там внутри тиристора соединения выполнены жгутом тонких алюминиевых проволочек - это их слабое место. Возможно, при перегрузках, вызванных искрением, часть из них повредилась.
Будьте осторожны - в PS 15000 возможен механический контакт (и электрический) между входным контактом плавкого предохранителя и замком - как видите, электрической защиты от этого нет. Шарахнет - мало не покажется!