Расположение ЩО

Эксперт клуба
electron79
(720.00)
Друзья! Срочно нужна помощь. Строим пятизвёздочную гостиницу. Вернее строят турки. Я в роли технадзора. Они хотят согласовать расположение ЩО в номере, вместо коридоров. Всё бы ничего, но они хотят воткнуть его в плотяной шкаф. Я мозгом понимаю, что это в обслуживании влечёт за собой множество проблем, а нормотивов, запрещающих данное извращение найти немогу. Помогите.
Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
22 февраля 2013, 17:34

Да я что то тоже ничего не нашёл. А может уговорить их установить их над шкафом.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
22 февраля 2013, 23:56

Уточните, ЩО всего этажа или в каждом номере будет свой ЩО ?

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
23 февраля 2013, 00:07

Гост Р 51778-2001
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.
ГОСТ Р 51628-2000
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

6.10.1 Эксплуатационным документом по Гост 2.601 для щитков следует считать Руководство по эксплуатации , если иное не предусмотрено в ТУ на щитки конкретных типов.
Либо паспорт на изделие.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
25 февраля 2013, 08:47

libertaselectroДа я что то тоже ничего не нашёл. А может уговорить их установить их над шкафом.


Шкаф - купе. От пола до потолка.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
25 февраля 2013, 08:48

shaban83Уточните, ЩО всего этажа или в каждом номере будет свой ЩО ?


Питание этажа от ГРЩ шинопроводом. Потом от щитовой этажа КЛ на ЩО каждого номера. В каждом номере свой ЩО.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
25 февраля 2013, 11:42

shaban83Гост Р 51778-2001
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.
ГОСТ Р 51628-2000
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

6.10.1 Эксплуатационным документом по Гост 2.601 для щитков следует считать Руководство по эксплуатации , если иное не предусмотрено в ТУ на щитки конкретных типов.
Либо паспорт на изделие.


Ксожалению ГОСТы не помогли. Там ссылки на ПТЭ, но в ПТЭ четких указаний по этому поводу нет.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
25 февраля 2013, 23:10

Ищи в пожарных правилах. Коммутационнозащитный аппарат должен быть в доступном месте. Высота 1,2-1,6м.

Эксперт клуба
estidea (407)
0
26 февраля 2013, 00:54

вообще-то нормально сделать в шкафу. не знаю как в пожарных правилах, но с точки зрения электробезопасности, необходим просто
1. доступ для быстрого отключения
2. возможность проводить работы
3. не иметь доступа к токоведущим частям

Нахождение в шкафу платяном, не противоречит этим пунктам....и ПУЭ. разве что конструктив шкафа может не обеспечивать нормального доступа и возможности вскрыть щит чтобы провести ремонт.

4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
27 февраля 2013, 03:55

С турков станется - опи холодильник запросто в шкафу с дверцей располагают. "Восток - дело тонкое"

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
27 февраля 2013, 11:19

ГорынычИщи в пожарных правилах. Коммутационнозащитный аппарат должен быть в доступном месте. Высота 1,2-1,6м.


Откуда ссылка на высоту? Заспорил с главным энергетиком по поводу п. 4.1.14 ПУЭ 7. Он утверждает, что эти нормы распространяются только на РУ подстанций.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 февраля 2013, 22:07

Пусть ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочтет главу 4.1.1 - Настоящая главаПравил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтныекомплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянноготока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в видещитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов,сборок.
Дополнительные требования кРУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд. 7.
Термины и определения,содержащиеся в пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11,4.2.12,действительны и для настоящей главы.
И обратит внимание на 4.2.1 - 4.2.1. Настоящая главаПравил распространяется на стационарные распределительные устройства (РУ) итрансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением выше 1 кВ.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 февраля 2013, 22:57

Ссылка на высоту из пожарных правил.
И еще - 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

Эксперт клуба
electron79 (720)
0
01 марта 2013, 15:49

ГорынычСсылка на высоту из пожарных правил.
И еще - 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.


В пожарных правилах ничего, к сожалению, не нашёл. Щиты Legrand XL 125. У них в комплектации с дверцей IP 40. Если следовать 7.1.28. то не проходят по влагозащищенности. Написал письмо заказчику, ссылаясь на пункты 4.1 и7.1 ПУЭ. В итоге Заказчик согласовывает установку щитов в номерах (???). Как теперь всё это будет - одни турки знают. Спасибо всем!!