Коллеги, может кто сталкивался. Собрал и установил на столб щит учета без счетчика. Разговор был, что с Мосэнерго придут со счетчиком и подключат его сами. Какие им нужно предоставить бумаги?
libertaselectroНе им, а заказчику. Акт разгроничения балансовой принадлежности.
Данный акт оформляют сети, а не производитель работ. Причём оформляет после принёмки ЩУ. В данном случае необходимо написать заявление на вызов инспектора, и приложить копию ТУ. А в ТУ одлжно быть прописано, что и кто должен устанавливать. Если в ТУ прописано, что ЩУ должен оборудовать потребитель, то смело ставте счетчик самостоятельно. При осмотре представитель сетей только опломбирует его и всё. Скорее всего сети настаивают на установке счетчика за их счет только для того, чтобы заработать денег. Только перед установкой счетчика ему нужно сделать "входной контроль", т.е. берёте счетчик, ТУ и на поверку.
libertaselectroНе им, а заказчику. Акт разгроничения балансовой принадлежности.
Данный акт оформляют сети, а не производитель работ. Причём оформляет после принёмки ЩУ. В данном случае необходимо написать заявление на вызов инспектора, и приложить копию ТУ. А в ТУ одлжно быть прописано, что и кто должен устанавливать. Если в ТУ прописано, что ЩУ должен оборудовать потребитель, то смело ставте счетчик самостоятельно. При осмотре представитель сетей только опломбирует его и всё. Скорее всего сети настаивают на установке счетчика за их счет только для того, чтобы заработать денег. Только перед установкой счетчика ему нужно сделать "входной контроль", т.е. берёте счетчик, ТУ и на поверку.
Да и я про тоже. Прежде чем устанавливать на столбе ЩУ, акт разгроничения балансовой принадлежности уже должен быть на руках у заказчика
electron79 В данном случае необходимо написать заявление на вызов инспектора, и приложить копию ТУ. А в ТУ одлжно быть прописано, что и кто должен устанавливать. Если в ТУ прописано, что ЩУ должен оборудовать потребитель, то смело ставте счетчик самостоятельно.
libertaselectroДа и я про тоже. Прежде чем устанавливать на столбе ЩУ, акт разгроничения балансовой принадлежности уже должен быть на руках у заказчика
Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности выполняется ПОСЛЕ монтажа, проверки выполнения ТУ сотрудниками электроснабжающей организации и опломбировки.
libertaselectroДа и я про тоже. Прежде чем устанавливать на столбе ЩУ, акт разгроничения балансовой принадлежности уже должен быть на руках у заказчика
Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности выполняется ПОСЛЕ монтажа, проверки выполнения ТУ сотрудниками электроснабжающей организации и опломбировки.
Как это после? Без него проект не согласуеш, а без проекта и монтаж не начинш.
Акт составляется ПО ФАКТУ. На основании акта опломбировки. А проект выполняется на основании ТУ. При выполнении проекта могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые потребуют корректировки проекта. А АКТ является составляющей договора на электроснабжение. Должен соответствовать РЕАЛЬНОМУ положению дел. По этому документу строятся отношения с эл.сетями.
у нас подругому. В энерго сбыте получаеться акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. По ТУ с заказчиком выполняется проект и несеться роспотребнадзор (энергонадзор) с вложенным в него актом. Я говорю про квартиры и котеджи. Без акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности они даже регестрировать проект не будут. А еще иногда роспотребнадзор заворачивает проект и требует что бы сначала согласовала управляющая компания. К счастью в последнее время давно такого небыло. В этом году еще не согласовывал, но за предыдущие 10 лет по ноябрь прошлого года процерура была такая. Бесплатно большую мощность у нас не выделят. А чтобы получить большую мощность, то в энергосбыте получаеш ТУ, выполняеш проект, согласовываеш роспотребнадзоре,потом относиш в энергосбыт и получаеш новый акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. После чего можно приступать к монтажным работам. :[] :[] :[] Как то так. А бывают и еще большые заморочки :[]
Походов в энергонадзор два - 1. Согласование проекта (на основании ТУ). 2. Получение Акта ввода в эксплуатацию на основании осмотра эл.установки (смонтированной). Договор на эл.снабжение, в том числе акт разграничения, делается ТОЛЬКО при наличии акта ввода в эксплуатацию. 15 кВт получаем просто - 550 рублей и все дела. Ну а масковия всегда с ума сходила..., шишки на ровном месте.
ГорынычПоходов в энергонадзор два - 1. Согласование проекта (на основании ТУ). 2. Получение Акта ввода в эксплуатацию на основании осмотра эл.установки (смонтированной). Договор на эл.снабжение, в том числе акт разграничения, делается ТОЛЬКО при наличии акта ввода в эксплуатацию. 15 кВт получаем просто - 550 рублей и все дела. Ну а масковия всегда с ума сходила..., шишки на ровном месте.
:[] есть такое. Ходить замучаешся. И это только согласования по проектам.
ГорынычПоходов в энергонадзор два - 1. Согласование проекта (на основании ТУ). 2. Получение Акта ввода в эксплуатацию на основании осмотра эл.установки (смонтированной). Договор на эл.снабжение, в том числе акт разграничения, делается ТОЛЬКО при наличии акта ввода в эксплуатацию. 15 кВт получаем просто - 550 рублей и все дела. Ну а масковия всегда с ума сходила..., шишки на ровном месте.
Акт ввода в эксплуатацию - это, наверное, акт о выполнении ТУ. Так он выдается на руки вместе с подписанными актами разграничения и актами о технологическом присоединении. Всё это действительно после осмотра электроустановки. У нас походов в сети больше: 1. Заявка на техприсоединение; 2. Получение договора на техприсоединение и ТУ; 3. После монтажа и получения тех. отчёта написание заявления на вызов инспектора; 4. Поездка в районные сети за квитанциями на оплату выезда инспектора и составления актов; 5. Спустя недели три едешь забирать подписанные акты.
В результате: до 15 кВт - не 550 рублей, а гдето 6-7 тысяч и месяца 1,5 времени и нервов.
electron79Акт ввода в эксплуатацию - это, наверное, акт о выполнении ТУ. Так он выдается на руки вместе с подписанными актами разграничения и актами о технологическом присоединении. Всё это действительно после осмотра электроустановки. У нас походов в сети больше: 1. Заявка на техприсоединение; 2. Получение договора на техприсоединение и ТУ; 3. После монтажа и получения тех. отчёта написание заявления на вызов инспектора; 4. Поездка в районные сети за квитанциями на оплату выезда инспектора и составления актов; 5. Спустя недели три едешь забирать подписанные акты. В результате: до 15 кВт - не 550 рублей, а гдето 6-7 тысяч и месяца 1,5 времени и нервов.
Я говорил об ЭНЕРГОНАДЗОРЕ а не о эл.сетях. Акт ввода (разрешение на ввод) в эксплуатацию выдает энергонадзор.
У Вас в московии это делается так:
Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки
Для полноценной работы объекта необходимо разрешение на сдачу в эксплуатацию смонтированной электроустановки. Ввод в эксплуатацию электроустановок это отдельный этап, включающий в себя оформления всей документации вплоть до подачи напряжения по постоянной схеме. Порядок ввода электроустановок в эксплуатацию кратко можно описать следующим образом: согласование проектной документации, получение технических условий на учет электроэнергии, оформление анкеты потребителя, получение акта разграничения, оформление акта допуска в эксплуатацию, заключение договора электроснабжения. После завершения строительства электросетевого хозяйства и определения балансовой принадлежности электросетевого оборудования в территориальное отделение Ростехнадзора подается заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.
В случае передачи Потребителем электросетевого оборудования на баланс МКС-филиала ОАО «МОЭСК» указанную заявку подписывает Начальник соответствующего района МКС, если электросетевое оборудование остается на балансе Потребителя, то заявка подписывается потребителем. Сориентироваться в этом вопросе помогут специалисты соответствующего района МКС. И в том и другом случае в Ростехнадзор заявку подает Потребитель собственноручно.
После получения заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки на адрес потребителя выезжает инспектор Ростехнадзора и составляет акт осмотра электроустановок. В случае, если при осмотре не выявлены нарушения и недостатки, по результатам составленного инспектором Ростехнадзора акта осмотра в территориальном отделении Ростехнадзора оформляется акт ввода в эксплуатацию предъявленной электроустановки (разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановки).
Отделения Ростехнадзора по надзору за потребителями электроэнергии
Отделение Адрес Телефоны
Группа по надзору за электроустановками
потребителей ЦАО, ЗАО г. Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 5. 694-05-81
Группа по надзору за электроустановками
потребителей СВАО, САО г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27. 965-46-37
Группа по надзору за электроустановками
потребителей ЮВАО, ВАО г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27. 965-56-80
Группа по надзору за электроустановками
потребителей ЮАО, ЮЗАО г. Москва, Сумской проезд, д. 19. 311-17-17 312-32-72
Группа по надзору за электроустановками
потребителей СЗАО г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11б 731-01-22
Группа по надзору за промышленными
потребителей г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27. 965-42-47
Часы и дни приема:
Вторник - с 8.00 до 17.00,
Четверг - с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.30 до 13.15
ГорынычЯ говорил об ЭНЕРГОНАДЗОРЕ а не о эл.сетях. Акт ввода (разрешение на ввод) в эксплуатацию выдает энергонадзор.
У нас, в Ростове-на-Дону, разрешение на ввод электроустановки в эксплуатацию выдаёт Ростехнадзор только в том случае, если мощность электроустановки превышает или ровна 100 кВт. Все остальное юрисдикция сетей. А рубильник на столбе с щитом учета врядли свыше 100 кВт.
Не им, а заказчику. Акт разгроничения балансовой принадлежности.
Данный акт оформляют сети, а не производитель работ. Причём оформляет после принёмки ЩУ. В данном случае необходимо написать заявление на вызов инспектора, и приложить копию ТУ. А в ТУ одлжно быть прописано, что и кто должен устанавливать. Если в ТУ прописано, что ЩУ должен оборудовать потребитель, то смело ставте счетчик самостоятельно. При осмотре представитель сетей только опломбирует его и всё. Скорее всего сети настаивают на установке счетчика за их счет только для того, чтобы заработать денег. Только перед установкой счетчика ему нужно сделать "входной контроль", т.е. берёте счетчик, ТУ и на поверку.
Данный акт оформляют сети, а не производитель работ. Причём оформляет после принёмки ЩУ. В данном случае необходимо написать заявление на вызов инспектора, и приложить копию ТУ. А в ТУ одлжно быть прописано, что и кто должен устанавливать. Если в ТУ прописано, что ЩУ должен оборудовать потребитель, то смело ставте счетчик самостоятельно. При осмотре представитель сетей только опломбирует его и всё. Скорее всего сети настаивают на установке счетчика за их счет только для того, чтобы заработать денег. Только перед установкой счетчика ему нужно сделать "входной контроль", т.е. берёте счетчик, ТУ и на поверку.
Да и я про тоже. Прежде чем устанавливать на столбе ЩУ, акт разгроничения балансовой принадлежности уже должен быть на руках у заказчика
А что за Тех Условия и где их взять?
На почту отправил.
Получил. Спасибо. Завтра у заказчика спрошу.
Получил. Спасибо. Завтра у заказчика спрошу.
Не за что :[]
Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности выполняется ПОСЛЕ монтажа, проверки выполнения ТУ сотрудниками электроснабжающей организации и опломбировки.
Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности выполняется ПОСЛЕ монтажа, проверки выполнения ТУ сотрудниками электроснабжающей организации и опломбировки.
Как это после? Без него проект не согласуеш, а без проекта и монтаж не начинш.
Акт составляется ПО ФАКТУ. На основании акта опломбировки. А проект выполняется на основании ТУ. При выполнении проекта могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые потребуют корректировки проекта. А АКТ является составляющей договора на электроснабжение. Должен соответствовать РЕАЛЬНОМУ положению дел. По этому документу строятся отношения с эл.сетями.
у нас подругому. В энерго сбыте получаеться акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. По ТУ с заказчиком выполняется проект и несеться роспотребнадзор (энергонадзор) с вложенным в него актом. Я говорю про квартиры и котеджи. Без акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности они даже регестрировать проект не будут. А еще иногда роспотребнадзор заворачивает проект и требует что бы сначала согласовала управляющая компания. К счастью в последнее время давно такого небыло. В этом году еще не согласовывал, но за предыдущие 10 лет по ноябрь прошлого года процерура была такая. Бесплатно большую мощность у нас не выделят. А чтобы получить большую мощность, то в энергосбыте получаеш ТУ, выполняеш проект, согласовываеш роспотребнадзоре,потом относиш в энергосбыт и получаеш новый акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. После чего можно приступать к монтажным работам. :[] :[] :[] Как то так. А бывают и еще большые заморочки :[]
Походов в энергонадзор два - 1. Согласование проекта (на основании ТУ). 2. Получение Акта ввода в эксплуатацию на основании осмотра эл.установки (смонтированной). Договор на эл.снабжение, в том числе акт разграничения, делается ТОЛЬКО при наличии акта ввода в эксплуатацию. 15 кВт получаем просто - 550 рублей и все дела. Ну а масковия всегда с ума сходила..., шишки на ровном месте.
:[] есть такое. Ходить замучаешся. И это только согласования по проектам.
А акта ввода в эксплуатацию электроустановки это уже другая песня :[]
Акт ввода в эксплуатацию - это, наверное, акт о выполнении ТУ. Так он выдается на руки вместе с подписанными актами разграничения и актами о технологическом присоединении. Всё это действительно после осмотра электроустановки. У нас походов в сети больше: 1. Заявка на техприсоединение; 2. Получение договора на техприсоединение и ТУ; 3. После монтажа и получения тех. отчёта написание заявления на вызов инспектора; 4. Поездка в районные сети за квитанциями на оплату выезда инспектора и составления актов; 5. Спустя недели три едешь забирать подписанные акты.
В результате: до 15 кВт - не 550 рублей, а гдето 6-7 тысяч и месяца 1,5 времени и нервов.
Я говорил об ЭНЕРГОНАДЗОРЕ а не о эл.сетях. Акт ввода (разрешение на ввод) в эксплуатацию выдает энергонадзор.
У Вас в московии это делается так:
Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки
Для полноценной работы объекта необходимо разрешение на сдачу в эксплуатацию смонтированной электроустановки. Ввод в эксплуатацию электроустановок это отдельный этап, включающий в себя оформления всей документации вплоть до подачи напряжения по постоянной схеме. Порядок ввода электроустановок в эксплуатацию кратко можно описать следующим образом: согласование проектной документации, получение технических условий на учет электроэнергии, оформление анкеты потребителя, получение акта разграничения, оформление акта допуска в эксплуатацию, заключение договора электроснабжения. После завершения строительства электросетевого хозяйства и определения балансовой принадлежности электросетевого оборудования в территориальное отделение Ростехнадзора подается заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.
В случае передачи Потребителем электросетевого оборудования на баланс МКС-филиала ОАО «МОЭСК» указанную заявку подписывает Начальник соответствующего района МКС, если электросетевое оборудование остается на балансе Потребителя, то заявка подписывается потребителем. Сориентироваться в этом вопросе помогут специалисты соответствующего района МКС. И в том и другом случае в Ростехнадзор заявку подает Потребитель собственноручно.
После получения заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки на адрес потребителя выезжает инспектор Ростехнадзора и составляет акт осмотра электроустановок. В случае, если при осмотре не выявлены нарушения и недостатки, по результатам составленного инспектором Ростехнадзора акта осмотра в территориальном отделении Ростехнадзора оформляется акт ввода в эксплуатацию предъявленной электроустановки (разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановки).
Отделения Ростехнадзора по надзору за потребителями электроэнергии
Отделение Адрес Телефоны
Группа по надзору за электроустановками
потребителей ЦАО, ЗАО г. Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 5. 694-05-81
Группа по надзору за электроустановками
потребителей СВАО, САО г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27. 965-46-37
Группа по надзору за электроустановками
потребителей ЮВАО, ВАО г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27. 965-56-80
Группа по надзору за электроустановками
потребителей ЮАО, ЮЗАО г. Москва, Сумской проезд, д. 19. 311-17-17 312-32-72
Группа по надзору за электроустановками
потребителей СЗАО г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11б 731-01-22
Группа по надзору за промышленными
потребителей г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 27. 965-42-47
Часы и дни приема:
Вторник - с 8.00 до 17.00,
Четверг - с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.30 до 13.15
У нас, в Ростове-на-Дону, разрешение на ввод электроустановки в эксплуатацию выдаёт Ростехнадзор только в том случае, если мощность электроустановки превышает или ровна 100 кВт. Все остальное юрисдикция сетей. А рубильник на столбе с щитом учета врядли свыше 100 кВт.
У нас аналогично.
Все, сдали ЩУ и объект. Всем спасибо.