Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Как подключить термостат серии W59 к теплому полу (кабель)?

Как подключить термостат серии W59 к теплому полу (кабель)?

belaya_mysh
(125.00)
Электрику делали давно, и ТП в тот момент не подключили, сейчас дошло дело до его подключения, мастеров, которые прокладывали проводку, нету, и встал вопрос, что куда тут подключать?

Как вставить картинку, не знаю, даю ссылку на картинку

провода, которые торчат из подрозетника


тот, что посередине - термодатчик, его снизу подключаем, это понятно, а вот куда тот, что справа, и тот, что слева?
один какой-то это сам кабель? вроде, тот, что зачищен и слева
второй - питание термостата, те самые 220? незачищенный.

и в левом, и в правом - по 3 провода, в термостате - 4 клеммы. куда что пихать?

термостат и его инструкция - вот тут, второй и третьей картинкой


пошагово объясните блондинке что куда.
0
22 февраля 2013, 00:31

Я на почту Вам схемку сбросил. Если что не понятно пишите. :[]

0
12 марта 2013, 20:11

Здравствуйте! видимо, впопыхах снесла Ваше сообщение вместе со спамом. Можно ли продублировать?
заранее благодарна :).
Любовь

0
13 марта 2013, 01:25

Отправил :[]

0
13 марта 2013, 13:28

Ой, спасибо, мил человек :)
Выручили :)

0
14 марта 2013, 00:19

Не за что ;) Обращайтесь. :[]