|
Защита квартиры от перенапряжения
0
14 февраля 2013, 21:40 Нормальная защита (Китай) но бывает брак. После срабатывания по высокому напряжению, при восстановлении напряжения до номинала может не включится. У меня лично такое на дом стоит но другой торговой марки. Первое поставил было бракованное, заменил уже семь лет работает отлично много раз технику спасало. 0
15 февраля 2013, 17:11 Ставлю только УЗМ-51. Всякие РН, ФиФ (Белоруссия) может и работают, но статистики пока мало. УЗМ - 51 спасал несколько раз уже.. 0
15 февраля 2013, 22:26 Спасибо Вам всем, коллеги! 0
17 февраля 2013, 05:14 Я сам не ставил, но несколько лет назад продал 3 штуки. Судя по тому, что обращений по гарантии не было, можно заключить, что железяка работает. Но в Интернете я читал, что встречаются экземпляры, не включающиеся автоматически после срабатывания. 0
17 февраля 2013, 07:52 МегавольтА вот то что ресанта без настроек, и работает с параметрами: Умин=170 Умакс=265 - меня это удивило! это отклонения от нормы большие! смысл тогда ставить???? Тоже смущало, когда в прошлом году ставил, заказчик сам захотел. Скоро год как стоит на частном секторе. Претензий не было. Рн-113 ставил. Тоже времени мало прошло. Ничего не скажу. Года 3 назад был на Украине. Там они на каждом углу продаются, как у нас автоматы. Правда под названием протекторы 0
17 февраля 2013, 14:46 Ставил только РН, один раз попался бракованный, неправильно напряжение определял. 0
20 февраля 2013, 09:53 Продукция Ресанта вообще оцень "интересная". Ставил стабилизатор Ресанта. После подключения, по любому на его табло вторичное напряжение 220 В, хотя реально вторичное прямопропорционально напряжению на первичной обмотке. Потом, при перегрузке на 20%, начинает идти запах изрядно греющегося тр-ра, при этом внутренняя защита молчит. Ступени регулировки достаточно грубые. Мы понимаем, что всё это сделано для "замазывания" глаз рядовому потребителю, но есть же какие-то пределы. Поэтому неудевлюсь, если параметры отключения по напряжению у обсуждаемого реле вообще не соответствуют написаному. 0
21 февраля 2013, 03:10 У почти всех китайских стабилизаторов на выходе всегда индицируется 220. Это объясняют нежеланием забивать обывателю голову ненужной информацией. Просто 220 прошивают или запитывают соответствующие сегменты индикатора и потребитель доволен. Действительно, когда я ставлю дорогие стабилизаторы с полноценным вольтметром, заказчик начинает интересоваться, а почему напряжение на выходе меняется? А с дешёвым релейником - нет вопросов - тишь и гладь 220В. 0
26 марта 2013, 16:03 ставил блок защиты ресанта несколько раз. работает. очень редко бывает брак, такого плана, после отключения не включается- для этого надо отключить вводной автомат который обычно ставлю перед ним и снова включить, и он начинает работать. 1
28 марта 2013, 16:43 Привет, всем! 0
28 марта 2013, 17:34 serega52ставил блок защиты ресанта несколько раз. работает. очень редко бывает брак, такого плана, после отключения не включается- для этого надо отключить вводной автомат который обычно ставлю перед ним и снова включить, и он начинает работать. А, если некому включать вводной автомат! Уехали в отпуск..... Лето, всё протухло в холодильнике. Китай-одно слово...... 0
28 марта 2013, 17:40 МастерУ почти всех китайских стабилизаторов на выходе всегда индицируется 220. Это объясняют нежеланием забивать обывателю голову ненужной информацией. Просто 220 прошивают или запитывают соответствующие сегменты индикатора и потребитель доволен. Действительно, когда я ставлю дорогие стабилизаторы с полноценным вольтметром, заказчик начинает интересоваться, а почему напряжение на выходе меняется? А с дешёвым релейником - нет вопросов - тишь и гладь 220В. Однако будьте готовы к появлению на рынке релейных стабилизаторов нового поколения, более продвинутых и совершенных. У них на выходе полноценный вольтметр, но не совсем полноценный - он показывает выходное напряжение до 228В (???). Но жить это не мешает. ЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ СТАВИТЬ ИНДИКАТОР. НАПИСАЛИ БЫ КРАСКОЙ 220В. НА ЛИЦО ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ. В РОССИИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ПО УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ........ 0
29 марта 2013, 00:11 ASP ЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ СТАВИТЬ ИНДИКАТОР. НАПИСАЛИ БЫ КРАСКОЙ 220В. НА ЛИЦО ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ. В РОССИИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ПО УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ........ зачем орать-то? -1
29 марта 2013, 01:15 ASPЗАЧЕМ ТОГДА ВООБЩЕ СТАВИТЬ ИНДИКАТОР. НАПИСАЛИ БЫ КРАСКОЙ 220В. НА ЛИЦО ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ. В РОССИИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ПО УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ....... Входное напряжение указывается правильно. А выходное - стандартный интервал назвали "220" - вот и индицируют. 0
29 марта 2013, 01:27 Вольтмастеру! 0
29 марта 2013, 01:45 Мастер1. Александр Николаевич (ASP) использует ник и аватар, рекламирующие продукцию, которой он торгует, что не вполне этично. Представьте, например. что я возьму ник VOLTER или "Модульное заземление", а вместо своей физиономии помещу фотографию стабилизатора или стальной омеднённый кол. Я не вижу в смысла это запрещать т.к. смысла в такой рекламе особого нет. Если человек хочет себя так представлять, то он только вредит себе. Т.е. в ближайшее время мы запретим ротацию изображение не человека в левой колонке. Мастер2. Предыдущей ночью в блоге появился неадекватный графоман, который своим дурачеством просто компрометирует сайт. Посторонний человек, зайдя на вполне респектабельный сайт приличной европейской фирмы увидит подобный мусор и брезгливо уйдёт. А ещё, чего доброго, напишет где-нибудь, что Volt-m - помойка для душевнобольных, ищущих место, где разместить своё словоблудие. Кого вы имеете в виду?
|