Насколько я знаю -10С
Хотя даже при такой температуре работать надо аккуратно, а то изоляцию можно "растрескать" :)

Эксперт клуба
select (4350)
0
08 января 2013, 18:45

На нормальных фирмах при -15 даже отмотку кабеля не делают.

Эксперт клуба
Bugor (357)
0
08 января 2013, 20:46

Что там на фирмах, в одну зиму лет 5-7 назад морозы стояли под месяц, доходя до 40С так в "любимом" МиниМаксе некоторые позиции кабеля "под ноль" выбрали, т.к. часть производителей кабель в барабаны в своих остывших цехах не мог наматывать.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
09 января 2013, 21:13

Вот не понимаю, как народ умудряется объекты в -30С сдавать? Рядом заправку перестраивали, так основные работы (по нашему профилю) должны были прийтись на самые морозы. В эти дни выше -30С не было.

Меня клиент и слушать не хочет, делай мне свет на улице и п-ц!

Эксперт клуба
Bugor (357)
0
09 января 2013, 21:46

В минус 25 вёл монтаж ПВС на хомуты по металлоконструкции:
С кабелем предельная аккуратность, хомуты ДКС приходилось держать за пазухой (хоть и реально хорошии, и написано до -40 но отогретые "телом" всяко лучше себя ведут :[]
Ну а когда дошло дело до коммутации в распайке:
Подвесил прямо под ней фен промышленный и худо-бедно, но работать можно.

Ну не подводить же в канун нового года "любимого заказчика" зам. главы города (Мужик реально хороший, жаль "закрыли" его сейчас под следствие, по явно "левому" доносу в 155тыс.деревянных (в Волгограде который беднее Самары в разы 17млн. взятка из рук в руки, а тут 155т по заявлению(т.е. за руку ни кто не ловил) поговаривают новый"губер" начал копать под мера таким вот образом).

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
09 января 2013, 23:25

Коллеги, всем здравствовать в Новом Году!!! ПВС на минусе - это что то деревянное - потому приходится строгать..... :[]

Эксперт клуба
select (4350)
0
10 января 2013, 08:23

BugorВ минус 25 вёл монтаж ПВС на хомуты по металлоконструкции:
С кабелем предельная аккуратность, хомуты ДКС приходилось держать за пазухой (хоть и реально хорошии, и написано до -40 но отогретые "телом" всяко лучше себя ведут :[]
Ну а когда дошло дело до коммутации в распайке:
Подвесил прямо под ней фен промышленный и худо-бедно, но работать можно.
.


С феном конечно идея не плохая. Так же пришлось вводной кабель под -40. Метров 10, по дереву. Вместо ВВГ 2*6 взял 3*2,5 отдельными проводами. Затянул в тепле в отдельные гофры. Помучился, 5мин. работы. 10- отогревался. С тех пор ниже +5...10 стараюсь не браться.
Опять не в тему. Есть мнение что сечение не складываются. Т.е 6мм не 3*2,5 (7,5)? Я считаю, если они сжаты хорошо и одинаковые сечения, то 7,5 лучше чем 6. По крайней мере работает по сию пору.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
10 января 2013, 13:42

selectОпять не в тему. Есть мнение что сечение не складываются. Т.е 6мм не 3*2,5 (7,5)? Я считаю, если они сжаты хорошо и одинаковые сечения, то 7,5 лучше чем 6. По крайней мере работает по сию пору.


Насколько я понимаю, сечения не складываются, но в том смысле, что на 3х2.5 можно пустить 75А, а на 1х7.5 - нельзя.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 января 2013, 13:44

не знаю! Знаю только что в -15 работать с кабелем запрещено! У нас был случай, перед НГ раскатали ВВГнг (монолитный), 4 или 5 жил по 95 квадрат, 25-30 метров, подключили от дизеля магазин КАРУСЕЛЬ, ессесно оставили "барашки", сказали что как будет тепло - тогда и разравняем их, а щас нельзя на них ложить поддноны и ходить сверху! Местному энергетику было пох, его предупредили тчо сломается и будет покупать за свой счёт, но ему нужна была эстетика, и он встал на кабель попрыгать - СЛОМАЛ!!! Поехал в магазин за свой счёт кабель покупать!

Эксперт клуба
select (4350)
0
10 января 2013, 17:51

Мастер
selectОпять не в тему. Есть мнение что сечение не складываются. Т.е 6мм не 3*2,5 (7,5)? Я считаю, если они сжаты хорошо и одинаковые сечения, то 7,5 лучше чем 6. По крайней мере работает по сию пору.


Насколько я понимаю, сечения не складываются, но в том смысле, что на 3х2.5 можно пустить 75А, а на 1х7.5 - нельзя.


...на 3х2.5 можно пустить 75А, а на 1х7.5 - нельзя ??? Наоборот, мне говорили что, якобы одна жила 7,5 как раз пропустит 75А. А 3*2,5 только ~50А. Якобы из за сопротивлений. Но в данном случае сечения, значит и сопротивления одинаковые + надёжный контакт. 3*2,5 = 1*,5 ? Ответ на любой старой линии где ещё провод на СИП не поменяли.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 января 2013, 19:46

select
Мастер
select
...на 3х2.5 можно пустить 75А, а на 1х7.5 - нельзя ??? Наоборот, мне говорили что, якобы одна жила 7,5 как раз пропустит 75А. А 3*2,5 только ~50А. Якобы из за сопротивлений. Но в данном случае сечения, значит и сопротивления одинаковые + надёжный контакт. 3*2,5 = 1*,5 ? Ответ на любой старой линии где ещё провод на СИП не поменяли.



Это кто сказал что на 3х2.5 можно пустить 75А?????????
на сечение 2,5 мм2 мы можем долговременно подавать 20 ампер, а не 25! Это с запасом для безопасности!
4мм2 - 25 ампер!
если 3х2.5 то можно пустить от 32 до 60 ампер, теоретически.
6мм2 - 32 ампера
10 мм2 - 40 и 50 ампер


если брать нагрузку максимальную кратковременную, то можно
2,5 - 27 ампер (но автомат на 25)
4 - 38 ампер (но автомат на 32)
6 - 46 ампер (но автомат на 40)
10 - 70 ампер (но автомат на 63)
При длительной эксплуатации на данной нагрузке или выше неё - начнёт плавиться изоляция.
Значения даны при температуре воздуха 25 град цельсия,

Эксперт клуба
select (4350)
0
11 января 2013, 08:15

Мегавольт
select
Мастер
select
...на 3х2.5 можно пустить 75А, а на 1х7.5 - нельзя ??? Наоборот, мне говорили что, якобы одна жила 7,5 как раз пропустит 75А. А 3*2,5 только ~50А. Якобы из за сопротивлений. Но в данном случае сечения, значит и сопротивления одинаковые + надёжный контакт. 3*2,5 = 1*,5 ? Ответ на любой старой линии где ещё провод на СИП не поменяли.



Это кто сказал что на 3х2.5 можно пустить 75А?????????
на сечение 2,5 мм2 мы можем долговременно подавать 20 ампер, а не 25! Это с запасом для безопасности!
4мм2 - 25 ампер!
если 3х2.5 то можно пустить от 32 до 60 ампер, теоретически.
6мм2 - 32 ампера
10 мм2 - 40 и 50 ампер

,


Согласен. На 1,5 ставлю 10А. На 2,5 - 16А, на крайний случай 20, если по негорючему основанию.
Я имел ввиду параллельное соединение проводников, а цифры взяты для примера, на пределе.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
12 января 2013, 22:38

selectСогласен. На 1,5 ставлю 10А. На 2,5 - 16А, на крайний случай 20, если по негорючему основанию.
Я имел ввиду параллельное соединение проводников, а цифры взяты для примера, на пределе.

Крайне нежелательно параллелить проводники. Сомневаетесь? Проверьте - запараллельте 3 провода на 2,5 и пустите по ним 50А. Замерьте ток, текущий по каждому из них. Вопросы отпадут.

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
13 января 2013, 00:58

Горыныч
selectСогласен. На 1,5 ставлю 10А. На 2,5 - 16А, на крайний случай 20, если по негорючему основанию.
Я имел ввиду параллельное соединение проводников, а цифры взяты для примера, на пределе.

Крайне нежелательно параллелить проводники. Сомневаетесь? Проверьте - запараллельте 3 провода на 2,5 и пустите по ним 50А. Замерьте ток, текущий по каждому из них. Вопросы отпадут.


ну-ка ну-ка, расскажи в чём там дело! Возможности нет, но уже интересно стало! 8)

Эксперт клуба
select (4350)
0
13 января 2013, 19:20

Горыныч
selectСогласен. На 1,5 ставлю 10А. На 2,5 - 16А, на крайний случай 20, если по негорючему основанию.
Я имел ввиду параллельное соединение проводников, а цифры взяты для примера, на пределе.

Крайне нежелательно параллелить проводники. Сомневаетесь? Проверьте - запараллельте 3 провода на 2,5 и пустите по ним 50А. Замерьте ток, текущий по каждому из них. Вопросы отпадут.


Ну это уж только летом. Сейчас не время такими экспериментами заниматься. Холодно. Да и 50А непростая задача для дома набрать. В коттеджах если только. Можно теоретически, попроще как то?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 января 2013, 02:24

ГорынычКрайне нежелательно параллелить проводники. Сомневаетесь? Проверьте - запараллельте 3 провода на 2,5 и пустите по ним 50А. Замерьте ток, текущий по каждому из них. Вопросы отпадут.


А что будет?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
16 января 2013, 02:24

Зимой лучше класть КГ

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
17 января 2013, 17:27

Я имел ввиду ввод с улицы в здание. А внутри никак не могу привыкнуть к тому, что ПУНП запретили.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
17 января 2013, 20:55

МастерА внутри никак не могу привыкнуть к тому, что ПУНП запретили.


А чем ПУНП так хорош?
Я его терпеть не могу!

Вона чё нашёл - ПУНП

UPD: Тут недавно сторож на одном объекте жаловался:- Чё ты за кабель используешь? Хотел ожечь обрезки что ты выкинул , а он не горит ни фига?!
Ну так, купленный для сауны FRLS спалить сложно! >[