заземление сцены

kevin_os
(4.00)
подскажите пожалуйста что нужно предпринять для правильного заземления сцены на телепроекте?
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 декабря 2012, 01:23

По примеру уксуса откроем ПУЭ -
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: … 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
7.2.59. Подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к защитному заземлению посредством отдельного гибкого медного провода или жилы кабеля, которые не должны одновременно служить проводниками рабочего тока. Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на ней, допускается осуществлять через кольцевой контакт с двойным токосъемом.
7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
1.7.55…
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

0
27 декабря 2012, 02:10

у нас есть led-ленты, которые крепятся на шинку (приварена к металлическому каркасу сцены), каким именно образом отводить, какое сечение провода должно быть?может вопрос и глупый, но все же прошу помощи

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
27 декабря 2012, 12:23

Горыныч все правильно сказал!!!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
27 декабря 2012, 21:27

Опять открываем ПУЭ: 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.
Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников

Сечение фазных проводников, мм Наименьшее сечение защитных проводников, мм
до 16 = сечению фазных проводников
16 - 35 = 16
более 35 - сечение/2

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.








0
27 декабря 2012, 23:44

большое Вам спасибо, если есть что еще добавить то пожалуйста, буду благодарен

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
28 декабря 2012, 00:46

Да добавлять то особо нечего. Главное - ЗУ силы (включая элементы здания, которые тоже заземлены и включены в ЗУ силы) и звука должны быть друг от друга не менее 8 м (чем дальше, тем лучше).

0
29 декабря 2012, 00:16

ГорынычДа добавлять то особо нечего. Главное - ЗУ силы (включая элементы здания, которые тоже заземлены и включены в ЗУ силы) и звука должны быть друг от друга не менее 8 м (чем дальше, тем лучше).

что имеется в виду под ЗУ силы?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
29 декабря 2012, 11:20

kevin_osчто имеется в виду под ЗУ силы?

Имеется в виду ЗУ к которому подключаются проводники РЕ силового оборудования сцены, в том числе корпуса светильников и металлические конструкции здания (декораций и основания сцены).

0
29 декабря 2012, 19:02

))спасибо