|
PEN-проводник
0
23 декабря 2012, 22:51 Доброго времени суток! ПУЭ изд. 7 п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и PEN проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 0
24 декабря 2012, 11:00 Палыч! Тот кто писал это, далек от реальности и логики. Нельзя ни в коем случае рвать проводник РЕ. А РЕN в случае с питанием от трехфазной сети нужно рвать. На вводе такой установки необходимо предусматривать собственное ЗУ (частный дом) с подсоединением его к РЕN до вводного АВ, и после АВ РЕN использовать только как N, а РЕ уже от ЗУ, не объединяя их. 0
24 декабря 2012, 12:16 Горыныч, добрый день! Мне некоторые положения ПУЭ тоже очень мешают, но это НТД! скоро ребята мне нарисуют на компе схемку питания многоквартирного дома с применением моего аппаратика, пришлю по почте, там одно вынужденное нарушение - разрыв РЕ на вводе, но сколько возможностей уйти от обрыва нуля, подключения фазы на нуль. не схема - счастье. как пришлю, попрошу конкретненько выдать все минусы. 0
24 декабря 2012, 12:16 Горыныч, добрый день! Мне некоторые положения ПУЭ тоже очень мешают, но это НТД! скоро ребята мне нарисуют на компе схемку питания многоквартирного дома с применением моего аппаратика, пришлю по почте, там одно вынужденное нарушение - разрыв РЕ на вводе, но сколько возможностей уйти от обрыва нуля, подключения фазы на нуль. не схема - счастье. как пришлю, попрошу конкретненько выдать все минусы. 0
24 декабря 2012, 14:35 Подскажите как правильно разделить PEN проводник в загородном доме .Ввод от ВЛ Сип 4*16 0
24 декабря 2012, 14:50 Ввод от ВЛ Сип 4*16. Этим предложением все сказано. Ввод в дом сделан от ВЛ проводом СИП 4х16. Следовательно ввод трехфазный. Отсюда следует: необходимо смонтировать ЗУ возле дома, к нему подключить нуль вводного кабеля через прокалывающий зажим, так как разрыв проводников от ВЛ до узла учета НЕ ДОПУСТИМ. Вводной кабель можно подключить как к трехмодульному АВ, так и к четырехмодульному необходимого номинала (указано в ТУ на подключение). Так же к этому ЗУ подключить шину РЕ вводного щита. По дому разводка ведется 3(5) проводными кабелями - фаза (3 фазы), нуль и РЕ. -1
25 декабря 2012, 12:51 "Ввод от ВЛ Сип 4*16. Этим предложением все сказано". 0
25 декабря 2012, 23:59 Ykoos, доброго времени суток! я согласен, что термины штука серьезная и разночтение может привести к непониманию вопроса, но ведь в разных изданиях могут быть разные трактовки одного и того же определения. поэтому, если Вас не затруднит, дайте свою трактовку ВЛ, КЛ, ответвление от ВЛ, ввод в дом....возьмем несколько примеров в свободной пока трактовке: 0
26 декабря 2012, 11:29 Смотрим ПУЭ. 0
26 декабря 2012, 17:38 Здравствуйте ,Вот Горыныч сказал и все понятно мне-я немного сомневался как правильно сделать-,и Горыныч понял что 0
27 декабря 2012, 00:01 может Горыныч и прав, только, работающие постоянно с СИПом коллеги из ОВБ районных сетей, не хвалят последнее время проколы. кроме того РЕN, согласно все тому же ПУЭ соэдиняется с ЗУ потребителя на ГЗШ при помощи болтовых соединений, как и другие проводники основной системы уравнивания потенциалов п.1.7.82 ПУЭ стр. 63 с рисунком 1.7.7 и только после этого N от ГЗШ идет на нулевой полюс вводного автомата, а РЕ проводник на отдельную колодку. не стесняйтесь если у кого нет ПУЭ, если надо сброшу на почту....с уважением! 0
27 декабря 2012, 00:34 простоПалычможет Горыныч и прав, только, работающие постоянно с СИПом коллеги из ОВБ районных сетей, не хвалят последнее время проколы. кроме того РЕN, согласно все тому же ПУЭ соэдиняется с ЗУ потребителя на ГЗШ при помощи болтовых соединений, как и другие проводники основной системы уравнивания потенциалов п.1.7.82 ПУЭ стр. 63 с рисунком 1.7.7 и только после этого N от ГЗШ идет на нулевой полюс вводного автомата, а РЕ проводник на отдельную колодку. не стесняйтесь если у кого нет ПУЭ, если надо сброшу на почту....с уважением! Не хвалят прокалывающие зажимы поддельные. Если хороший зажим, со смазкой, как положено, и затянут до срыва контрольной головки, то служит очень долго вообще без проблем. А насчет того, что вводной РЕN идет сначала на ГЗШ, то уважаемый Палыч, это Вы загнули. Попробуйте такую установку сдать энергосбыту. Результат напишите здесь. Вводной провод (кабель) НЕ ДОЛЖЕН иметь разрывов от ВЛ (ВЛИ) до вводного АВ, в том числе РЕN. Даже соединение СИП с кабелем, идущим к узлу учета вне закона, как еще много сохранилось из-за нежелания хозяев вынести узел учета как положено на границу раздела. Но такое положение дел ненадолго. 0
27 декабря 2012, 12:20 Горыныч, добрый день! Видел я этот вынос на фасад.... СИП на крокодиле на положенной высоте, а далее висит как попало до вводного щитка учета до высоты 170 см - такая порнография ( понятно делали без души абы как ). СИПом можно войти в дом, кто запрещает. в ВРУ, там или отдельно на ГЗШ, в чем сложность??? если ВЫ подключаете СИП или кабель на зажим N четырехполюсного автомата - две жилы по 16мм2 -хорошо ли это ( в случае с кабелем от ответвительной опоры до вводного щита ), а если у Вас задан трехполюсной автомат??? 0
27 декабря 2012, 12:46 простоПалычГорыныч, добрый день! Видел я этот вынос на фасад.... СИП на крокодиле на положенной высоте, а далее висит как попало до вводного щитка учета до высоты 170 см - такая порнография ( понятно делали без души абы как ). СИПом можно войти в дом, кто запрещает. в ВРУ, там или отдельно на ГЗШ, в чем сложность??? если ВЫ подключаете СИП или кабель на зажим N четырехполюсного автомата - две жилы по 16мм2 -хорошо ли это ( в случае с кабелем от ответвительной опоры до вводного щита ), а если у Вас задан трехполюсной автомат??? Спуск к учетному щитку - на совести исполнителя. Можно сделать ужасное порно, а можно красивейшую эротику. А при трехполюсном АВ нуль вводится в счетчик. А РЕ подключается через прокол до счетчика. И на четырехполюсный автомат подключается ОДНА жила нуля. Повторяю - ЗУ подключается к нулю через прокол. А далее идут уже отдельно - нуль и РЕ. 0
27 декабря 2012, 13:03 Горыныч, как себя ведет прокол на однопроволочной жиле кабеля??? никогда не делал. все таки прокол или какая нибудь плашка это лишний контакт. по мне так лучше на неразрывном РЕN снять кусочек изоляции, сделать петельку, подсоединить ее на ГЗШ, а свободный конец жилы подключить на N четырехполюсного автомата. 0
27 декабря 2012, 18:57 ykoosВвод от ВЛ - электропроводка, которая соединяет ответвление от ВЛ к вводу с внутренней электропроводкой здания, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности здания, до зажимов ВРУ. ykoosОтветвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). ykoos, доброго времени суток! взяв два термина определяемся, что части электрокстановки ввод от ВЛ и ответвление от ВЛ к вводу имеют точку раздела ( границу балансовой принадлежности ) на изоляторах, установленных на наружной поверхности здания. вопрос: как будет именоваться участок электроустановки выполненный неразрывным СИПом или кабелем от опоры магистрали или линейного ответвления до зажимов ВРУ??? без изоляторов. 0
27 декабря 2012, 20:49 вопрос: как будет именоваться участок электроустановки выполненный неразрывным СИПом или кабелем от опоры магистрали или линейного ответвления до зажимов ВРУ??? без изоляторов. 0
27 декабря 2012, 21:41 простоПалычГорыныч, как себя ведет прокол на однопроволочной жиле кабеля??? никогда не делал. все таки прокол или какая нибудь плашка это лишний контакт. по мне так лучше на неразрывном РЕN снять кусочек изоляции, сделать петельку, подсоединить ее на ГЗШ, а свободный конец жилы подключить на N четырехполюсного автомата. На однопроволочной жиле прокол работает так-же как и на многопроволочной. Предлагаемый Вами вариант соединения РЕN к ЗУ очень хорош, но попробуйте доказать это инспекторам сбыта. Провода от ввода ДОЛЖНЫ идти от магистрали ко вводному АВ 1. ВИДИМО 2. БЕЗ РАЗРЫВОВ Так что лучше не дразнить гусей или индюков (кому что нравится), и заземлить вводной нуль (РЕN) учитывая эти требования. Если же присоединить нуль к ГЗШ, от ГЗШ проводник к счетчику, создается лазейка для хищения - отключается нуль счетчика от ГЗШ, рабочий нуль после счетчика от нулевой шины. Ставим перемычку от ГЗШ до нулевой шины и пользуйся энергией на халяву... Так ворует уксус. 0
27 декабря 2012, 23:43 не хочу лезть в ПУЭ, только для хищения электроэнергии есть и другие варианты, к примеру исходя из положения разрешающего между вводным опломбированным автоматом и щитком учета расстояние не более 8 метров. но мы же не этого добиваемся, а соответствия НТД. 0
28 декабря 2012, 00:55 простоПалычне хочу лезть в ПУЭ, только для хищения электроэнергии есть и другие варианты, к примеру исходя из положения разрешающего между вводным опломбированным автоматом и щитком учета расстояние не более 8 метров. но мы же не этого добиваемся, а соответствия НТД. ykoos, так все таки это: 1 ответвление от ВЛ к вводу или 2. ввод в электроустановку??? А вот интересно, кто сколько способов хищения знает? И каких? Могу поделиться экзотикой (практически нуловимой). Для спецов нужная инфа.
|
Вопрос неполный. Нужно уточнить следующее: СИПом выполнено ответвление от ВЛ к вводу или ввод; где установлен счетчик электроэнергии; как выполнен ввод (если СИПом сделано ответвление к вводу); как выполнены (предполагается выполнить) вводные зажимы ВРУ.Тогда можно что-то рекомендовать