Желателен, но не обязателен! Скажем так: перенос розеток в квартире - по закону, надо согласовывать и подавать карту (проект) в выше стоящую организацию! но, как правило не требуют!
Для новостроящихся многоквартирных домов проект электроснабжения квартир ОБЯЗАТЕЛЕН. Он включает в себя и внутриквартирную разводку. Другое дело в сданном доме. В собственной квартире хозяин имеет право без проекта вносить изменения в разводку. НО!!! Без изменений в узле учета. Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.
Горыныч Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.
Во многоквартирных домах всегда есть Управляющая организация, ТСЖ, либо какой-то ещё управляющий орган. Обычно этот управляющий орган является собственником сетей электроснабжения дома. И поэтому разрешение на замену АВ, электросчетчика или ввод в квартиру дополнительных линий нужно получать у неё. Если переделка квартирной разводки затрагивает ввод в квартиру, то необходимо разрешение владельца сетей, а для получения разрешения необходимо наличие, хотябы, однолинейной схемы. Если нет - гуляй как хочешь!
Горыныч. Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.
Может отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.
selectМожет отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.
Эта ситуация свойственна очень старому фонду. При ремонте стояков монтируются АВ.
select С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А
а если 10 автоматов по 16 ампер каждый?
10 не попадалось, а 5-6 было :[] Ещё прикол с этого проекта. 3* 2,5 люминь 2 жилы на автоматы 16А а 3-я жила на ноль общая для этих автоматов. Получается по нулю 32А при благоприятных условиях. Такая вот арифметика
selectМожет отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.
Эта ситуация свойственна очень старому фонду. При ремонте стояков монтируются АВ.
selectБывает не АВ, а ВН ставят, дешевле видимо...
Тоже иногда ставлю ВН, когда сети упрямо не хотят давать мощность до 15кВт. Требование - ставь 20А или 25А выполняю просто - на ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата. Ставлю ВН ТРЕБУЕМОГО тока и гуляй "Вася"! Только после счетчика ставлю (вне доступа абонотдела) общий АВ расчетного тока и более щепетильно отношусь к расчетам автоматов отходящих линий.
selectБывает не АВ, а ВН ставят, дешевле видимо...
Тоже иногда ставлю ВН, когда сети упрямо не хотят давать мощность до 15кВт. Требование - ставь 20А или 25А выполняю просто - на ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата. Ставлю ВН ТРЕБУЕМОГО тока и гуляй "Вася"! Только после счетчика ставлю (вне доступа абонотдела) общий АВ расчетного тока и более щепетильно отношусь к расчетам автоматов отходящих линий.
Данная ситуация ясна. А я имел ввиду выше приведённый проект с "реконструкцией" управляющей компанией. Реконструкция заключалась в замене пакетников , больше ничего не менялось.
алеха[если имеете ввиду E200, такой вот:у вас наверное есть аргументы в пользу выбора Собственно, почему этот?
Мне попали с десятка полтора ВН АВВ с полустертыми схемами. 25 амперные. Ставлю вместо АВ когда сети упираются. Инспектора как обычно на схему вводного аппарата ноль внимания, их интересует ток. ВН 25А в элементе пропустит через себя и 100А. Контакты позволят.
более того, не все инспектора подозревают о существовании выключателей нагрузки , но надписи 16, 25 ампер, на тушке их вполне удовлдетворяет, а на 40А могут возбудиться и сказать, не это многовато уже. Лично проверено.
алехаРубильник ВН-32 2Р 25А ИЭК, MNV10-2-025, 78.00 в рознице - нормальный мостиковый контакт.
Рубильник 2Р E202r 25A ABB, STO2CDE282001R0025, 668.05 в рознице - говно с качелькой.
Ради чего тратить лишних 20 баксов?
да, вот только что была такая же ситуация! иек 98 рублей, абб 700, причём его не оказалось в наличии нигде!
Но всё таки иек ставить не хочется! не смотритсмя он! Только почему автомат стоит в 2 раза дешевле чем ВН - мне лично - НЕПОНЯТНО!
Желателен, но не обязателен! Скажем так: перенос розеток в квартире - по закону, надо согласовывать и подавать карту (проект) в выше стоящую организацию! но, как правило не требуют!
в какую хоть организацию вышестоящую, путину чтоли?
Для новостроящихся многоквартирных домов проект электроснабжения квартир ОБЯЗАТЕЛЕН. Он включает в себя и внутриквартирную разводку. Другое дело в сданном доме. В собственной квартире хозяин имеет право без проекта вносить изменения в разводку. НО!!! Без изменений в узле учета. Вводной АВ можно сменить на более мощный только после согласования с электроснабжающей организацией.
Во многоквартирных домах всегда есть Управляющая организация, ТСЖ, либо какой-то ещё управляющий орган. Обычно этот управляющий орган является собственником сетей электроснабжения дома. И поэтому разрешение на замену АВ, электросчетчика или ввод в квартиру дополнительных линий нужно получать у неё. Если переделка квартирной разводки затрагивает ввод в квартиру, то необходимо разрешение владельца сетей, а для получения разрешения необходимо наличие, хотябы, однолинейной схемы. Если нет - гуляй как хочешь!
Может отклонюсь от темы. Распространённая ситуация: Вводного автомата в щите нет. С пакетника на счётчик, после счётчика на автоматы 2*16А + 1*25А = 57А. Вводной 6мм люминь. Получается мы смело 50А ставить можем :[] Так что 32А в этом случае можем ставить спокойно ничего не нарушая. Нам ещё спасибо сказать должны, а не по кабинетам гонять.
Эта ситуация свойственна очень старому фонду. При ремонте стояков монтируются АВ.
10 не попадалось, а 5-6 было :[] Ещё прикол с этого проекта. 3* 2,5 люминь 2 жилы на автоматы 16А а 3-я жила на ноль общая для этих автоматов. Получается по нулю 32А при благоприятных условиях. Такая вот арифметика
Эта ситуация свойственна очень старому фонду. При ремонте стояков монтируются АВ.
Бывает не АВ, а ВН ставят, дешевле видимо...
Тоже иногда ставлю ВН, когда сети упрямо не хотят давать мощность до 15кВт. Требование - ставь 20А или 25А выполняю просто - на ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата. Ставлю ВН ТРЕБУЕМОГО тока и гуляй "Вася"! Только после счетчика ставлю (вне доступа абонотдела) общий АВ расчетного тока и более щепетильно отношусь к расчетам автоматов отходящих линий.
Тоже иногда ставлю ВН, когда сети упрямо не хотят давать мощность до 15кВт. Требование - ставь 20А или 25А выполняю просто - на ВН АВВ с лицевой стороны не указана схема аппарата. Ставлю ВН ТРЕБУЕМОГО тока и гуляй "Вася"! Только после счетчика ставлю (вне доступа абонотдела) общий АВ расчетного тока и более щепетильно отношусь к расчетам автоматов отходящих линий.
Данная ситуация ясна. А я имел ввиду выше приведённый проект с "реконструкцией" управляющей компанией. Реконструкция заключалась в замене пакетников , больше ничего не менялось.
если имеете ввиду E200, такой вот:
у вас наверное есть аргументы в пользу выбора
Рубильник ВН-32 2Р 25А ИЭК, MNV10-2-025, 78.00 в рознице - нормальный мостиковый контакт.
Рубильник 2Р E202r 25A ABB, STO2CDE282001R0025, 668.05 в рознице - говно с качелькой.
Ради чего тратить лишних 20 баксов?
Мне попали с десятка полтора ВН АВВ с полустертыми схемами. 25 амперные. Ставлю вместо АВ когда сети упираются. Инспектора как обычно на схему вводного аппарата ноль внимания, их интересует ток. ВН 25А в элементе пропустит через себя и 100А. Контакты позволят.
более того, не все инспектора подозревают о существовании выключателей нагрузки
, но надписи 16, 25 ампер, на тушке их вполне удовлдетворяет, а на 40А могут возбудиться и сказать, не это многовато уже. Лично проверено.
Рубильник 2Р E202r 25A ABB, STO2CDE282001R0025, 668.05 в рознице - говно с качелькой.
Ради чего тратить лишних 20 баксов?
да, вот только что была такая же ситуация! иек 98 рублей, абб 700, причём его не оказалось в наличии нигде!
Но всё таки иек ставить не хочется! не смотритсмя он! Только почему автомат стоит в 2 раза дешевле чем ВН - мне лично - НЕПОНЯТНО!
В ВН мощнее контакты. Цена в них.
почувствуйте, что называется, разницу:
ничего не понял! где что?
на верхней фотке АББ S200, на нижней слева ЭКФ, справа ИЭК