07 декабря 2012, 09:25 Читаем ПУЭ: 0
17 декабря 2012, 01:43 насколько я понимаю п. 7.1.79 - значит что сначала стоит общий автомат, потом узо с номиналом более номинала этого автомата, а потом те автоматы которые будут защищаться этим узо.... таким образом связка получается: "автомат верхнего уровня-узо-группа автоматов нижнего уровня" 0
17 декабря 2012, 13:04 Даже в паспортах к УЗО разных производителей пишут, что УЗО должно защищаться автоматическим выключателем на ступень ниже по пропускной способности (току), чем само устройство. А если УЗО надо защищать, то автомат должен стоять перед УЗО. 0
19 декабря 2012, 15:01 76 и 79 пункт не противоречат друг другу? то Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, то Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели. Это как законы в конституции! Если есть адвокат, то вытащит тебя, т.к. знает, если нет - то тебя осудят по другому закону! Тут та же фигня, как захочешь - так и трактуй! Так же и ДПСники, в книжке написано, либо штраф 5 000 рублей, либо лишение водительского! Дак дайте штраф!!! Нет, гаишник решил отобрать вод удостоверение! 0
19 декабря 2012, 15:06 Мегавольт76 и 79 пункт не противоречат друг другу? то Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, то Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели. Это как законы в конституции! Если есть адвокат, то вытащит тебя, т.к. знает, если нет - то тебя осудят по другому закону! Тут та же фигня, как захочешь - так и трактуй! Так же и ДПСники, в книжке написано, либо штраф 5 000 рублей, либо лишение водительского! Дак дайте штраф!!! Нет, гаишник решил отобрать вод удостоверение! Просто ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читаем. Хоть ПУЭ, хоть ПДД, хоть УК. Незнание... не освобождает.... :[] :[] :[] 0
23 декабря 2012, 17:24 Я ставлю 2-полюсной автомат, затем УЗО, затем 2-полюсные автоматы на линии потребителей
|
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
В этом случае автомат стоит до УЗО.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
В этом случае автоматы устанавливаются после УЗО.