|
|
0
24 июня 2011, 15:00 Можете ставить УЗО на 40 А 300 мА при вводном автомате 25 А, при этом нарушений селективности не будет т.к. УЗО на сверхтоки, от которых защищает АВ не реагирует. С точки зрения же выбора УЗО выбор номинала 40А 300 мА полностью соответствует требованию, что номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ, защищающего цепь. 0
27 июня 2011, 17:19 Если вы в щите ставите УЗО, то селективность - это не НОМИНАЛ тока УЗО, а ТОК УТЕЧКИ УЗО..В вашем случае это - 300 ма. Если на ВЕСЬ дом стоит УЗО на ток утечки 300 ма, а потом далее по схеме ниже по понижающей, то есть, например, 100 ма, далее 30 ма, то вы соблюли селективность.
|