Моргает свет нужно что то сделать?
0
20 ноября 2012, 17:29 1. Подключить мойку отдельным кабелем напрямик от ТП. 0
20 ноября 2012, 18:53 Насчёт плавного пуска: 0
20 ноября 2012, 21:02 Не согласен! Имею опыт эксплуатации плавного пуска фирмы Сименс мощностью 320кВт. включались насосы водозабора. И НИ одна лампочка не "просела". Выходные задвижки были закрыты, после пуска плавно открывались. Это при ОГРОМНЫХ мощностях. А уж при 5,5кВт, смешно... .На закрытый вентиль пустил насос через плавный пуск, открыл вентиль и работай! Не то чтоб в поселке моргнут лампочки, у себя на мойке не заметишь... 0
20 ноября 2012, 21:11 ГорынычНе согласен! Имею опыт эксплуатации плавного пуска фирмы Сименс мощностью 320кВт. включались насосы водозабора. И НИ одна лампочка не "просела". Выходные задвижки были закрыты, после пуска плавно открывались. Это при ОГРОМНЫХ мощностях. А уж при 5,5кВт, смешно... .На закрытый вентиль пустил насос через плавный пуск, открыл вентиль и работай! Не то чтоб в поселке моргнут лампочки, у себя на мойке не заметишь... Горыныч "при всём уважении" насос водозабора создаёт "смешное давление" по сравнению с насосом в автомойке, а включая на закрытую задвижку, вы включаете его на холостой ход (т. к. двигатель вращает воду в импровизированном подшипнике скольжения) это вам любой котельщик объяснит. Имею опыт строительства автомоек там своя специфика: сначала открывают воду потом включают насос 0
20 ноября 2012, 22:43 BugorГорыныч "при всём уважении" насос водозабора создаёт "смешное давление" по сравнению с насосом в автомойке, а включая на закрытую задвижку, вы включаете его на холостой ход (т. к. двигатель вращает воду в импровизированном подшипнике скольжения) это вам любой котельщик объяснит. Имею опыт строительства автомоек там своя специфика: сначала открывают воду потом включают насос То, о чем Вы, Уважаемый Бугор, говорите, не является догмой. Это Кёрхер так включают. Обычный насос для подачи воды в систему включают обычно на ЗАКРЫТУЮ задвижку. Это правило. Кстати на том водозаборе давление было 16 очей - качали через гору. И при открытой задвижке токовый удар был до 11 номинальных токов. Вот так. А при включении элдвигателя даже на холостой ток все равно есть пусковые токи. Отсюда кратковременные просадки. Попробуйте включить просто движок 5,5 без ничего, все равно лампочка среагирует. А уж прибор тем более. Тут ситуация другая - местные жители взъелись на хозяина мойки, и хотят потрепать нервы. Решение проблемы (апробировано не раз) описано в самом начале. С Уважением Горыныч.
|
Не сильно это поможет т.к. движок "врубается" сразу на большую нагрузку и для того, что бы он смог "провернуть" насос, придётся на плавном пуске поднимать (в настройках) первоначальное напряжение. В результате установки "просадку" удастся лишь "растянуть" по времени сделав более гладкой (величина "просадки" по ощущениям, уменьшается процентов на 40)
Насчёт увеличения сечения вводного кабеля, вариант по моему всегда более затратный.