Заземляющие устройства

Эксперт клуба
electron79
(720.00)
Здравствуйте, господа! Подскажите пожалуйста документ, определяющий нормы контактных соединений заземляющих устройств.
0
25 октября 2012, 00:04

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоя­щие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.
3.249. Контактные соединения в цепи заземления или зануления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82.
3.256. Болтовые, заклепочные и сварные соединения металлических колонн, ферм и балок, используемых при возведении зданий или сооруже­ний (в том числе эстакад всех назначений) создают непрерывную электри­ческую цепь. При возведении здания или сооружения (в том числе эстакад всех назначений) из железобетонных элементов непрерывная электричес­кая цепь должна быть создана с помощью сварки арматуры прилегающих элементов конструкций между собой либо приваркой к арматуре соот­ветствующих закладных деталей. Эти сварные соединения должны быть выполнены строительной организацией в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструк­циями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, мм2 :
не менее 6 .......... для кабелей сечением жил до 10 мм2
10 ........................... " " " " от 16 до 35 мм2
16 .......................... " " " " " 50 до 120 "
25 .......................... " " " " " 150 " 240 "
3.259. Сечение заземляющих проводников для контрольных кабелей должно быть не менее 4 мм2 .

0
25 октября 2012, 21:04

Читаем Ассоциация «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Технический циркуляр № 11/2006
- соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»;
- при соединении элементов заземляющих устройств, выполненных из различных материалов, следует учитывать возможность возникновения электрохимической коррозии;
- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей.

0
29 октября 2012, 17:54

Спасибо. ГОСТ 12.1.030-81- это то, что нужно.

0
05 ноября 2012, 09:19

Мы делаем электроды из нержавейки диаметром 14 мм соединям полосой 4 х 40 уже из чернины, везде болтовые соединения, дополнительно смазываются графитной смазкой, а затем еще свариваются. В нашем регионе обычно вбиваем 4 электрода длинной 2, 2.5 м.
P.S. Забыл еще сказать что соединения во концовке обматываются антикоррозионной лентой, что продлевает срок эксплуатации контура!

0
05 ноября 2012, 09:19

Насчёт гальвано пары знаем=)!