20 августа 2012, 19:06 Пусть РЭС Вам мозги не парит. От работы частотного преобразователя счетчик не может выйти из строя. Принцип работы частотника - трехфазка выпрямляется, и затем постоянный ток преобразуется в частоту, необходимую для работы двигателя в конкретный момент - от 10-15 Гц до 100-150 Гц. На входе частотника стоят фильтра для недопущения помех в сеть. 0
06 сентября 2012, 22:02 В схеме частотников предусмотрена защита от гармоник. Проверено при эксплуатации полутора десятков приборов мощностью по 320кВт. НИКАКИХ помех в сеть НЕ проникает. Иначе их просто напросто не допустят в эксплуатацию. P.S. Откройте принципиальную схему аппарата и убедитесь.... 0
16 сентября 2012, 09:32 ВСЕМ Добрый день! Объясните пожалуйста на входе частотника если поставить на каждую фазу конденсатор по 5 мкф 600 в это сбережет счетчик Меркурий от выхода из строя или мне действительно вешают "лапшу".СПАСИБО ЕВГЕНИЙ! 0
16 сентября 2012, 09:32 ВСЕМ Добрый день! Объясните пожалуйста на входе частотника если поставить на каждую фазу конденсатор по 5 мкф 600 в это сбережет счетчик Меркурий от выхода из строя или мне действительно вешают "лапшу".СПАСИБО ЕВГЕНИЙ! 0
16 сентября 2012, 11:30 Откройте паспорт на Ваше изделие, и там написано о гармониках. Еще должна быть сертификация на использование в РФ. Если есть, смело посылайте "знатоков" из РЭС на три русских веселых буквы. :[] 0
23 сентября 2012, 11:36 Евгений, для гашения импульсных помех поставьте параллельно входу конденсатор 2.2мкФх630В. Можно ещё поставить варисторы между фазой и землёй, нейтралью и землёй, иногда ставят между фазой и нейтралью. Последовательно в цепи питания можно поставить индуктивность. 0
23 сентября 2012, 13:35 Здравствуйте Мастер.И ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Я ЭЛЕКТРИК самоучка стаж 30 лет я согласен с Горынычем дело в том что установила этот частотник организация ВОДОКАНАЛ в нашем хозяйстве и все бумаги у них а мне в обслуживание ящик с программным устройством мне нужен конкретный ответ может ли вывести из строя счетчик МЕРКУРИЙ этот частотник если он стоит за 300 метров от учета и без всяких фильтров да или нет буду всем благодарен ЕВГЕНИЙ
|
Горыныч, частотник может выпускать в сеть паразитные гармоники высокой частоты, которые МОЖЕТ БЫТЬ могут как повлиять на работу счетчика, а могут и не повлиять.
Для защиты от паразитных гармоник ставят дроссели. Для однофазных частотных преобразователей дроссели ставить обязательно, для 3х фазных - желательно.