Господа! Где можно прочитать толковую информацию по применению УЗИП, и посмотреть примеры работ? Есть здесь специалисты по их установке?
0
04 августа 2012, 01:27

Достаточно толковая информация по УЗИП, например в каталоге ИЭК в разделе Модульное оборудование.
Если будете смотреть где-то ещё, имейте ввиду, что в некоторых описаниях терминология недостаточно корректная, и варисторные модули (УЗИП, ОИП) могут называть разрядниками, что приводит к конструктивной путанице. Дело в том, что до УЗО лучше ставить варисторные модули (УЗИП), а после УЗО - разрядники, т.к. варисторные модули могут вызывать ложные срабатывания УЗО.

-1
04 августа 2012, 20:38

С недавнего времени ставлю их на цепи питающие электронную технику. Уже был прецедент "спасения" группы защищенных компов от броска напряжения, в отличие от незащищенного.