Защита от импульсных перенапряжений
 Эксперт клуба select (4350.00) |
Коллеги, что то запутался в уровнях УЗИП. 1-й в ТП, 2-й в вводном щите до счётчика, 3-й на этажных щитах? Подскажите что и как лучше ставить. Имеется ввиду 2-х этажный коттедж с мансардой. Проекта нет.
|
|
Никто, ничего, вам во вводном щите до счётчика, подключить не даст
Эти буквоеды, до счётчика, даже проводочки индикации фаз отбрасывают
Лично я, первый уровень делаю на последней перед вводом в дом опоре (разрядники для воздушек 2.5 кВ сажаю на собственное зазмление в месте с вводным нулём)
Второй уровень 1,4 кВ в вводном щите с силовой колодки (после счётчика)
Третий уровень этажные щитки (длина защищённых участков не более 30 метров)
Вот както так
1 (А) - на подстанции, 2 (В) - на вводе в дом или на столбе, 3 (С) - на этаже большого дома или на вводе в индивидуальный дом, ; (D) - на этаже индивидуального дома или на квартирном щитке.
Спасибо, марка УЗИП если возможно ссылку.
Эти буквоеды, до счётчика, даже проводочки индикации фаз отбрасывают
Лично я, первый уровень делаю на последней перед вводом в дом опоре (разрядники для воздушек 2.5 кВ сажаю на собственное зазмление в месте с вводным нулём)
Второй уровень 1,4 кВ в вводном щите с силовой колодки (после счётчика)
Третий уровень этажные щитки (длина защищённых участков не более 30 метров)
Вот както так
Что то понял. Спасибо, марка УЗИП если возможно ссылку. 30 метров имеется ввиду общая длина шлейфов этажа. На каждый шлейф жирно будет. Или с подвала с общего щита на вводной этажа.
ИЭК, АББ, ЕКФ, etc.
На каждый шлейф не обязательно, выбрать наиболее ответственные линии. Длина линии до варистора - не менее 10м.
Спасибо. Подвожу итог: 3 (С) - на вводе в щите после счётчика. Ввод уже сделан сетями. Подземка 380.
(D) - на этажах, сила, шлейфы кухни и где основная аппаратура. Как я понял можно параллелить шлейфы длиной не менее 10 метров. Общая длина 30м. Или сколько угодно шлейфов длиной от 10 до 30м?
Речь идёт об индуктивности линии длиной не менее 10м перед УЗИП. Пераллелить можно. Только не понял, причём здесь 30м? Импульс поглощается варистором через индуктивность линии. Далее защиту можно каскадировать - будет только лучше.
В описании к разрядникам (этажные щитки) АВВ указывают, что длина защищённой линии не более 30м
Мы говорили не о разрядниках, а о варисторах. А реально, где-нибудь в быту Вы видели схему (в железе) с использованием именно разрядников? Последовательно с ними должны стоять плавкие ставки, а это подразумевает ежедневный присмотр и обслуживание (больше похоже на промышленное предприятие).
АВВ OVR T2 40-275 в этажных щитках "прикрытый" SH 201L C16
Спасибо, жаль тут нарисовать нельзя. В общем понял. Надо теорию почитать. С SPN315 кто то имел дело? И вобще продукция фирмы hager как? Что у Шнайдера о этому поводу.
Как можно понять из описания на сайте, SPN315 построен на варисторных модулях, а разрядники - SPN202N, SP120, SP320, SP150. Насколько я понял, разрядник рекомендуется использовать после УЗО, т.к. он не имеет утечек в отличии от варисторного модуля. Такую схему я где-то видел. Применять пока не приходилось, т.к. заказчики в большинстве своём прижимистые и на новое и не совсем понятное ведутся неохотно, особенно если за это надо платить. Сами понимаете, ситуация, когда эта схема сработает (удар молнии в линию) - маловероятна. Поэтому заказчики считают себя умными и уверены, что их пытаются "развести". К сожалению, это относится к достаточно образованным, технически грамотным в узких областях людям, вцелом воспринимающим техническую аргументацию. Зевс им судья. Шарахнет - мало не покажется. Климат сейчас меняется в сторону частых гроз и ураганов.
В описании к разрядникам (этажные щитки) АВВ указывают, что длина защищённой линии не более 30м
Потребителя очень трудно уговорить поставить хотя бы один блок варисторов D (розница около 3т.р. в бюджетном варианте), а представьте, что на каждой линии длиной более 30м надо ставить ещё один или два блока, да к тому же УЗО после варисторов! Это можно представить только в загородном доме при очень продвинутом (в плане восприятия технической аргументации & готовности расставаться с деньгами) заказчике.
Нет, блок из 2 модулей по розничной цене (Вы указали закупочную цену)
АВВ тип 2 ок 850 р за полюс (в неразборном исполнении)
Спасибо всем, пригодилось. Щиты собраны. Когда комплектовал, предложили 2 варианта. 1й - около 90т. с ожиданием до 3х недель. 2й - 17т. и сразу. Пришлось, хотелось ведь получше, подбирать сборную с ожиданием 3х дней за 39 364. До счётчика не стал лезть. Поставил тип2 после счётчика ОПС1-С 3Р 20кА ИЭК. Тип1 предложил заказчику что бы сети поставили, они ввод и счётчик делали. По телефону говорят не делаем, сам не ходил. РН - 113 на особоответственные цепи, УЗО и автоматы АВВ, Легранд, Шнейдер Электрик. Это всё на что смог убедить закзчика. Не знаю когда он отошёл от 1го варианта.
ОПС1-С 3Р 20кА ИЭК - 2 618.15р...