Про счётчик

Эксперт клуба
bagdan
(2324.00)
Простой вопрос, но туплю...

Имеется трёхфазный счётчик типа Нева 103 1SO на номинальное U=220/380D и базовый (максимальный ток) 5 (100)А.
Счётчик прямого включения.

ВОПРОС: Какой ток возможен по каждой фазе?
0
10 июня 2012, 21:08

Хм-м, неужели настолько глупый вопрос? :(
Максимальный ток указываемый в паспорте на счётчик - ток по каждой фазе или суммарный?

0
10 июня 2012, 21:17

Максимальный ток по каждой фазе 100А, его прелесть в том что его , если понадобится можно включать с трансформаторами тока.

0
10 июня 2012, 22:19

selectМаксимальный ток по каждой фазе 100А, его прелесть в том что его , если понадобится можно включать с трансформаторами тока


Ничего подобного:
данные цифры показывают в каком пределе измерений счётчик соответствует своему классу точности (разумеется выше верхней границы (в данном случае 100А) нагружать не стоит, хотя мой приятель "обслуживает" обьект с длительными токами в 80-90А и кратковременными до 130А счётчик прямого включения "живёт" в таком режиме год-полтора потом "благополучно" "мрёт" с заменой на аналогичный) .
Соответственно если его включить через тр-ры (во первых класс точности у таких счётчиков выше (в основном 0,5) ,а во вторых именно он будет работать в своём пределе от 0 до 5А ), а для вышеописанного в этой вилке точность измерений не гарантируется

0
10 июня 2012, 22:22

bagdanток по каждой фазе или суммарный?


Разумеется по каждой

0
11 июня 2012, 07:45

Bugor
selectМаксимальный ток по каждой фазе 100А, его прелесть в том что его , если понадобится можно включать с трансформаторами тока



Соответственно если его включить через тр-ры (во первых класс точности у таких счётчиков выше (в основном 0,5) ,а во вторых именно он будет работать в своём пределе от 0 до 5А ), а для вышеописанного в этой вилке точность измерений не гарантируется


Согласен. Гарантированная точность шкалы у стрелочных и электромеханических - середина, а он электронный. Паспорт на счётчик не видел. 99% что его можно включать с трансформаторами тока. Счётчик сертифицирован, если он есть в списке рекомендованных энергосбытом (у каждого свой список) то я думаю проблем не будет. Лучше в местном энергосбыте узнать. Они монополисты.