selectМаксимальный ток по каждой фазе 100А, его прелесть в том что его , если понадобится можно включать с трансформаторами тока
Ничего подобного:
данные цифры показывают в каком пределе измерений счётчик соответствует своему классу точности (разумеется выше верхней границы (в данном случае 100А) нагружать не стоит, хотя мой приятель "обслуживает" обьект с длительными токами в 80-90А и кратковременными до 130А счётчик прямого включения "живёт" в таком режиме год-полтора потом "благополучно" "мрёт" с заменой на аналогичный) .
Соответственно если его включить через тр-ры (во первых класс точности у таких счётчиков выше (в основном 0,5) ,а во вторых именно он будет работать в своём пределе от 0 до 5А ), а для вышеописанного в этой вилке точность измерений не гарантируется
selectМаксимальный ток по каждой фазе 100А, его прелесть в том что его , если понадобится можно включать с трансформаторами тока
Соответственно если его включить через тр-ры (во первых класс точности у таких счётчиков выше (в основном 0,5) ,а во вторых именно он будет работать в своём пределе от 0 до 5А ), а для вышеописанного в этой вилке точность измерений не гарантируется
Согласен. Гарантированная точность шкалы у стрелочных и электромеханических - середина, а он электронный. Паспорт на счётчик не видел. 99% что его можно включать с трансформаторами тока. Счётчик сертифицирован, если он есть в списке рекомендованных энергосбытом (у каждого свой список) то я думаю проблем не будет. Лучше в местном энергосбыте узнать. Они монополисты.
Хм-м, неужели настолько глупый вопрос?
Максимальный ток указываемый в паспорте на счётчик - ток по каждой фазе или суммарный?
Максимальный ток по каждой фазе 100А, его прелесть в том что его , если понадобится можно включать с трансформаторами тока.
Ничего подобного:
данные цифры показывают в каком пределе измерений счётчик соответствует своему классу точности (разумеется выше верхней границы (в данном случае 100А) нагружать не стоит, хотя мой приятель "обслуживает" обьект с длительными токами в 80-90А и кратковременными до 130А счётчик прямого включения "живёт" в таком режиме год-полтора потом "благополучно" "мрёт" с заменой на аналогичный) .
Соответственно если его включить через тр-ры (во первых класс точности у таких счётчиков выше (в основном 0,5) ,а во вторых именно он будет работать в своём пределе от 0 до 5А ), а для вышеописанного в этой вилке точность измерений не гарантируется
Разумеется по каждой
Соответственно если его включить через тр-ры (во первых класс точности у таких счётчиков выше (в основном 0,5) ,а во вторых именно он будет работать в своём пределе от 0 до 5А ), а для вышеописанного в этой вилке точность измерений не гарантируется
Согласен. Гарантированная точность шкалы у стрелочных и электромеханических - середина, а он электронный. Паспорт на счётчик не видел. 99% что его можно включать с трансформаторами тока. Счётчик сертифицирован, если он есть в списке рекомендованных энергосбытом (у каждого свой список) то я думаю проблем не будет. Лучше в местном энергосбыте узнать. Они монополисты.